ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Estoy realizando el cálculo de la resistividad y inductancia total, desde la red de AT hasta el cuadro general de baja tensioón. Estos cálculos se deben a obtener la intensidad de cortocircuito en el cuadro general y la intensidad de defecto a tierra, La instalación tiene un distribución TN-S. Os cu...
Gracias Enblat,
El problema que si sobredimensionas 300 metros de acometida sube la oferta considerablemente y no te la llevas.
El 95% motores, alumbrado mínimo asique no debería a ver problemas con la sección seleccionada.
Un saludo,
Gracias por las respuestas. He recibido una documentación sobre las especificaciones, me exigen un 1% de caida de tensión. Hablan de la potencia, en potencia aparente, 175KVA. Por tanto mi nueva duda sería, para hacer el cálculo de la caida de tensión, siendo la potencia aparente 175KVA, que potenci...
Tengo una duda respecto a la caida de tensión máxima permitida. Se trata de una acometida de un transformador de 400KVA, donde tendremos 280 metros hasta un contador. Me gustaría confirmar cual sería el % de caida de tensión máxima permitida. A continuación expongo lo que he encontrado por internet....
Para el cálculo de las impedancias, he calculado el valor resistivo y el valor reactivo. R= (Coef. * longitud) /( sección * Nº de conductores por fase) X= (0,12 * longitud)/ Nº de conductores por fase) , En el caso de el condutor tener una sección menor que 150mm2, he despreciado este valor. Si que ...
Buenas, Lo primero, gracias por la rápida contestación. No estoy muy puesto en estos temas de cálculos y me han creado más dudas. Estoy realizando una documentación técnica basada en otra documentación de similares características, que ya fue presentada en industria y aceptada. Por tanto estoy inten...
Buenas, Estoy calculando las diferentes impedancias que existen en los diferentes puntos de una instalación de baja tensión con distribución TN-C. Para el calculo de la impedancia de los conductores utilizo las siguientes formulas. R=(22,5(cu)*longitud)/(sección * Nº conductores por fase) X=(0,12 * ...
El conductor de protección es un cable, por tanto, se calcula igual que un conductor de fase. No comentas qué esquema de conexión a tierra y de qué lado estás calculando el defecto a tierra. El sistema de distribución existente en la instalación es del tipo TN-S. Y estoy calculando las I cortocircu...
Sigo realizando cálculos sobre corrientes de cortocircuito y corrientes por defecto de fuga. Estoy realizando los cálculos mediante el método de las impedancias. Desde el Trafo AT/MT hasta llegar al lugar de calculo icc estoy sumando tanto impedancias como reactancias. Tengo ya calculados la corrien...
Gracias por las tus respuestas wenner. Se trata de un trabajo, no un proyecto real, verdad? Pues se trata de un proyecto real :? , . La instalación existe y tengo diferentes proyectos ya legalizados y presentados en industria de otros transformadores similares que proviene del mismo transformador AT...
El proyecto consisten en legalizar un centro de transformación MT/BT de baja tensión, por tanto en la memoria debo describir el sistema electrico de baja tensión. Por ello el valor que debo coger para el cálculo de las impedancias sería el de la tensión de baja fase a fase de 400v. Muchísimas gracia...
Buenas a todos, Soy ingeniero técnico industrial especialidad en electrónica. Voy a empezar a realizar diferentes proyectos para presentar en industria sobre subestaciones de transformación de baja tensión, y por ello me he registrado en este foro. Para preguntar dudas sobre los diferentes cálculos ...
Gracias por el aporte. Ya había visto esa documentación pero estaba utilizando la siguiente http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/f009ada997530ceac125791a0038a26e/$file/1TXA007101G0701_CT2.pdf Respecto a la documentación que me has pasado o la que acabo de linkar. Para el cálcul...
Buenas, Estoy iniciándome en realizar proyectos sobre centros de transformación. Dispongo de un proyecto ya realizado y quiero hacerlo similar pero para ello estoy averiguando de donde saca los cálculos. En cuanto a los cálculos de intesidades en cortocircuito estos sería los calculos realizados por...