Re: Acoplamiento de transformadores en paralelo El tema está resuelto

por eng13 ¦ 19 Dic 2013, 18:27 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Acoplamiento de transformadores en paralelo ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 4106

Los dos transformadores iniciales son de 8.000KVA y 4.000KVA de 8,5% y 5,3% Ucc

Re: Acoplamiento de transformadores en paralelo El tema está resuelto

por eng13 ¦ 13 Dic 2013, 19:03 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Acoplamiento de transformadores en paralelo ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 4106

Bueno, despues de indagar un poco y hacer algunas preguntas he llegado a una posible solucion. El tema es compensar las dos tensiones de cortocircuito (o impedancias) colocando en serie en el secundario del trafo que quieres regular, un autotransformador. Se debe dimensionar de forma que aporte una ...

Re: Acoplamiento de transformadores en paralelo El tema está resuelto

por eng13 ¦ 29 Nov 2013, 18:19 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Acoplamiento de transformadores en paralelo ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 4106

Buenas, me informado un poco mas. En realidad lo que puede hacer el autotransformador (conectado en bornes de secundarios de los trafos) es equilibrar las cargas de los dos transformadores. Es decir, por poner un ejemplo, si sin el autotrafo el de mas potencia trabaja al 95% y el de menos potencia a...

Re: Acoplamiento de transformadores en paralelo El tema está resuelto

por eng13 ¦ 25 Nov 2013, 09:37 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Acoplamiento de transformadores en paralelo ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 4106

Como solución para compensar las potencias en transformadores en paralelo. En principio es una mejora de la eficiencia energética en instalaciones eléctricas. Entiendo que el autotransformador puede hacer que los dos transformadores trabajen a la misma potencia, evitando que alguno de ellos vaya sob...

Acoplamiento de transformadores en paralelo El tema está resuelto

por eng13 ¦ 22 Nov 2013, 13:48 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Acoplamiento de transformadores en paralelo ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 4106

Buenas, Es posible alimentar una carga conectada en paralelo a dos transformadores (siguiendo las normas de misma relación de transformación y mismo índice horario en transformadores trifásicos). Normalmente, según tengo entendido, esto se hace para que un solo transformador, en puntas de carga no v...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por eng13 ¦ 22 Nov 2013, 13:13 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2762001

Buenas,
Soy Industrial Eléctrico y ahora me estoy introduciendo en el sector de auditorias energéticas en la industria y eficiencia energética.
Agradezco la oportunidad de participar en el foro.