Se encontraron 4 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Bueno, por fin he podido resolver mi duda. No es obligatorio, ya que existe el caso de los accionamientos simples (por ejemplo, un marcha-paro normal de una maquina de poca potencia y que no revista peligros evidentes) en el que el contacto NC de la seta en serie sigue siendo normativo, ya que cumpl...

Lo suyo es manipular el circuito de maniobra, activando relés que actúen sobre el de fuerza. El marcha-paro funciona igual. A decir verdad, no tengo del todo claro por qué se hace así, aunque pienso que es por tema de seguridad también, para evitar que manipulemos directamente circuitos con mucha p...

Buenos dias Recientemente me han comentado que el contacto NC de una seta de seguridad no se puede seriar directamente en un circuito de maniobra, si no que hay que utilizar un rele de seguridad al que ira conectado el contacto de la seta, y este rele de seguridad sera el que corte la maniobra. La n...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por aut81 ¦ 22 Dic 2013, 19:59 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2755159

Hola, soy Ingeniero Industrial especializado en automatización y espero poder aportar algo, además de conseguir resolver alguna duda. Un saludo. :saludo