Re: Coordenadas de una catenaria entre dos apoyos

por JMC ¦ 22 Mar 2011, 11:05 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Para dibujar una catenaria que pase por dos puntos, y con una determinada constante, hace falta conocer la situación de los ejes de la curva- La situación de dichos ejes se determina en la forma que se undica en el apartado III del archivo 7.2 de la obra de Julián Moreno Clemente, que puede descarga...

Re: Desviacion cadena de aisladores linea alta tension

por JMC ¦ 14 Jul 2010, 16:07 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Desviacion cadena de aisladores linea alta tension ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1665

Dado que se hace mención a la tercera edición del libro de Julián Moreno Clemente, me parece oportuno informar que la última edición es la 5ª, publicada en 2004. Una transcripción a Power Point puede descargarse libremente desde algunas páginas web, entre ellas las siguientes: Portal Sólo Ingeniería...

Re: calculo de tipo de cadena de aisladores

por JMC ¦ 04 Nov 2009, 11:12 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: calculo de tipo de cadena de aisladores ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 5241

En las ecuaciones utilizadas, se tiene en cuenta la situación del vértice de la curva, aunque se sitúe fuera del vano, a la hora de determinar la distribución de cargas verticales entre los apoyos. Las ecuaciones nos permiten conocer el ángulo de desviación que se produciría en la cadena. Hay que co...

Re: calculo de tipo de cadena de aisladores

por JMC ¦ 03 Nov 2009, 18:12 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: calculo de tipo de cadena de aisladores ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 5241

La determinación de las cargas verticales que actúan sobre los apoyos se expone en el Capítulo IV. El estudio de la desviación de las cadenas de suspensión por la acción del viento está contenido en el Capítulo VI. Las ecuaciones allí expuestas son las que se utilizan en los programas de cálculo. Co...

Re: calculo desviación máxima L.M.T

por JMC ¦ 11 Sep 2009, 10:41 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

A la vista de lo manifestado por gemoba se ha procedido a revisar la Hoja de Cálculo, habiendose detectado un error por el que pido disculpas. En la celda E24 figura Si(E14>16;0,05*E14;0,06-E14) cuando lo correcto es Si(E14>16;0,05*E14;0,06*E14) habiendose cambiado un signo * por un -. La corrección...

Re: calculo desviación máxima L.M.T

por JMC ¦ 09 Sep 2009, 11:11 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

El archivo a utilizar es el que te indico, el 7.5. (última pestaña)

Los fundamentos de este cálculo los puedes ver en las transperencias 202 y siguientes del archivo 7.2, que contiene una transcripción del libro Cálculo de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.- 5ª Edición

Re: calculo desviación máxima L.M.T

por JMC ¦ 09 Sep 2009, 09:49 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

En la Obra de Julián Moreno Clemente, que puede descagarse desde Artículos Técnicos del Portal, hay un archivo con el número 7.5. (Cálculo catenaria), que en su última pestaña contiene un pequeño programa que puede utilizarse para calcular las distancias en proyección horizontal entre un punto de la...

Re: Libro/programa calculo lineas media y alta

por JMC ¦ 27 Ago 2009, 10:33 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Me parece interesante informar de que en la Obra de Julián Moreno Clemente han sido revisados y actualizados últimamente (20-08-2009) los archivos numerados como 7.3., 7.4. y 7.5., todos ellos insertos en la carpeta nº 7. Líneas de A.T. Estos archivos actualizados han sido remitidos a todas las Enti...

Efectivamente, en la Hoja de Cálculo se ha deslizado un error, que lamento y por el que pido disculpas.
Para subsanarlo, hay que entrar en las celdas AF 85, AF115, AF151 y AF181 y multiplicar por 1000. De todas formas, remitiré al Sr. Administrador un archivo corregido.

Re: Cálculo linea aerea MT (cruceta)

por JMC ¦ 14 Abr 2009, 07:46 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo linea aerea MT (cruceta) ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 3097

En el apartado 7.1. de la Ayuda o Manual del Usuario (páginas 36 y siguientes) se indican unas operaciones a efectuar en relación con los apoyos, antes de efectuar la exportación de datos. Concretamente en la página 40 se dice que a los apoyos extremos ha de asignarse la función de Fin de Línea (FL)...

Re: Cálculo linea aerea MT (cruceta)

por JMC ¦ 07 Abr 2009, 10:04 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo linea aerea MT (cruceta) ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 3097

Los valores de esfuerzos son acordes con lo establecido en la Norma UNE 207017. Los esfuerzos indicados son por cada conductor, por lo que, para un determinado esfuerzo total admisible en el apoyo, si los conductores que transmiten su esfuerzo son 6, el máximo esfuerzo admisible por conductor será d...

Re: Cálculo linea aerea MT (cruceta)

por JMC ¦ 06 Abr 2009, 17:00 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo linea aerea MT (cruceta) ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 3097

Si en el programa de dibujo se consigna que el montaje es en doble circuito, el programa hace figurar en la Hoja de Cálculo Excel un número de conductores de 6, y dos circuitos en la Hoja de selección de apoyos según UNE 207017 (AND001). Si se consiga en el programa de dibujo que el montaje es al tr...

Re: Calculo de línea Eléctrica de Media Tensión

por JMC ¦ 30 Mar 2009, 13:26 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Calculo de línea Eléctrica de Media Tensión ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 5617

Creo obligado hacer dos observaciones. 1ª.- El Reglamento de 1968 está en vigor hasta el 19 de Marzo de 2010., y por ello se conserva disponible. El de 2008 no es de obligado cumplimiento hasta dicha fecha, si bien puede ser utilizado con carácter voluntario. 2ª.- El programa mencionado en el mensaj...

Re: Calculo de línea Eléctrica de Media Tensión

por JMC ¦ 25 Mar 2009, 11:19 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Calculo de línea Eléctrica de Media Tensión ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 5617

Agradezco a Qvixote y a Mazinger sus comentarios. Efectivamente, Mazinger, creo que ambas documentaciones se complementan. En la que puede descargarse desde el Portal Sólo Ingeniería, aparte de los fundamentos teóricos, se encuentra el documento identificado por 7.8 que se considera aconsejable cons...

Re: Calculo de línea Eléctrica de Media Tensión

por JMC ¦ 24 Mar 2009, 21:09 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Calculo de línea Eléctrica de Media Tensión ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 5617

Te recomiendo:
- Que consultes la Obra de Julián Moreno Clemente, que puede descargarse libremente desde Artículos Técnicos de este Portal.
- Que entres en la dirección www.lineaselectricas.net

Saludos