Se encontraron 2 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Adaptación instalación existente al RITE

por frangarrob ¦ 07 Feb 2014, 12:00 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Adaptación instalación existente al RITE ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1343

Muchas gracias. Entonces..., debería colocar la reja, luego el filtro F6, luego los 8m de conducto circular aislado, luego el ventilador y finalmente el filtro F8, antes de embocarlo en el retorno de la máquina ¿no? Tienes razón, he calculado mal la temperatura de la mezcla, quedaría así: 2825 x (22...

Adaptación instalación existente al RITE

por frangarrob ¦ 07 Feb 2014, 10:34 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Adaptación instalación existente al RITE ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1343

Tengo que sustituir un equipo partido R22 de conductos por otro con R410 en un centro de salud (ver plano adjunto). Como la máquina está muy deteriorada, no puedo identificar la potencia frigorífica que da, por eso he estimado 100 frigorías por metro cuadrado. Me sale 103,76 m2 x 100 = 10.376 frig/h...