Re: Perdida de carga en conductos verticales

por ades ¦ 08 Feb 2014, 22:31 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Perdida de carga en conductos verticales ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 7585

Mas aún, un tubo de aire quieto conectado al exterior en su parte inferior y superior, no posee energía potencial (dada por la dens x altura), de lo contrario se vaciaría de aire, como sucede con un tubo de agua. Tampoco le sucede a un tubo de agua puesto dentro del agua. Apliquen Bernoulli. Para ca...

Re: Perdida de carga en conductos verticales

por ades ¦ 08 Feb 2014, 22:23 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Perdida de carga en conductos verticales ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 7585

Por lo que recuerdo de mecánica de los fluídos, en el caso de que el ducto tome del aire exterior y envíe al aire exterior, la presión en el punto más bajo = a la presión en el punto alto más el peso de la columna de aire; sustituyendo en Bernoulli, esto anula el término de la densidad por la difere...