ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Gracias por la rápida respuesta. Si de vez en cuando voy a las jornadas técnicas que organizan algunos fabricantes en el colegio de ingenieros industriales y técnicos, cuando mi empresa me lo facilita, porque siempre coinciden con horario laborable. Respecto a youtube, es una herramienta increíble p...
Por no abrir un tema nuevo, ¿como completarías la formación de un ingeniero que quiera ejercer de jefe de obra de instalaciones? En mi caso, he tocado un poco de dirección de obra y me ha gustado mucho, aunque aún no transmito esa seguridad por falta de experiencia. Soy graduado en ingeniería mecáni...
Muchas gracias por la respuesta "pipas". Estuve realizando algunas llamadas y como bien dices, existe un adaptador de toma tipo 1 a toma tipo 2, por este motivo no existen postes de calle estandart con toma tipo 1, y todos los de carga lenta o semiràpida incluyen tomas tipo 2 ( con o sin s...
Actualmente preparamos un proyecto de renovación de unas calles donde se va a incluir un poste de recarga. El titular será un ayuntamiento y su idea es adquirir un poste de carga semi-rápida que permita la conexión con tomas tipo 1 y tipo 2. Después de un buen rato de búsqueda y llamadas, encuentro ...
Buenos días, El caso es que después de consultar cientos de webs, espero que haya por aquí en el foro algún entendido en Biogas que me pueda echar una mano. Se proyecta una planta de Biogas que generará 1800m3/día, (no es en España, claro), y hay que decidir que negocio obtener y sacar el máximo pro...
No es que no me fié Wenner, pero me gustaría que alguien más lo corroborará.
Entiendo , que el motivo es que los 398 A pasa entre los 2 conductores, por lo tanto no es lo mismo que la calor que generaría 1 conductor solo.
Gracias a todos por responder, pero intentaré cerrar el tema llevando el caso a numeros reales para estimar la perdida de potencia. DATOS LINEA 'LONCH2' Línea 2x(3x185mm² ) Cu S=185 mm² L=110 m P=276 kW I=398A CALCULOS La resistencia del conductor R=ρ L / S R=0,02129*110/185 --> 0,01266 Ω P =3 · R ·...
situación 1: I2 x ro/(L x S) situación 2 ( 2 cond. por fase) : 2 x (I2/2)^2 x ro/(L x S/2) es decir, las pérdidas son iguales, siempre que despreciamos el efecto proximidad y pelicular, en el caso de considerarlo, las pérdidas son mayores en el caso de dos conductores por fase pero es más difícil d...
Siguiendo la primera fórmula, resulta que el calor generado con 2 conductores por fase es la mitad que con uno de la misma sección. Mientras que con la segunda formula resulta que el calor generado con 2 conductores es el doble que con uno. A ver si alguien puede dar un poco de luz al tema. Esto es ...
Buenos días, Comentaros que he buscado temas relacionados con este caso aquí y por internet y no encuentro lo que busco. Quiero calcular las pèrdidas por efecto Joule en una línia trifàsica de 2x(3x150)+150mm²Cu. Aclaración, 2 conductores por fase más 1 neutro. Si la formula para líneas trifàsicas e...
Aunque con retraso, muchas gracias por vuestros consejos.
Es complicado que te metan hacer proyectos elèctricos teniendo tan poca base de conociminetos como tengo yo, que frente a un cuadro elèctrico no reconozco un disyuntor ni un guardamotor...
Buenas, hace poco empecé a trabajar en una ingeniería que se dedica a hacer principalmente instalaciones eléctricas y algunas térmicas. Debido a mi nula experiencia y poco conocimiento durante mis estudios voy bastante pérdido. Me gustaría que me recomendaran algún libro o curso online con el que pu...
¿Y qué tal buscar trabajo o emigrar y aprender idiomas? Lo de aprender idiomas si la economía lo permite, claro está... pero si te planteas hacer un master fuera de tu lugar de residencia intuyo que esto no es problema. Y ya si te vas al extranjero a aprender idiomas, plantéate estudiar algo allá d...
¿Y que tal el "Master de Ingeniería en Energía" dado que ya eres graduado en Ingeniería en Tecnolog. de minas y Energía? http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/visor/-/asset_publisher/xK3t/content/master-universitario-en-ingenieria-energetica?redirect=%2Fpostgrado%2Fmasteres%2Fofertamu P...
yo tengo mucha información, un I+D abierto y estoy creando una empresa para ello. Si es un proyecto remunerado, dame un toque y hablamos de posibilidades. Ah, de la cogeneracion olvidate. No es interesante. Si una vez eliminada la cogeneración solo quieres ACS, una caldera de biomasa normal podría ...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)