Se encontraron 3 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Volviendo a las BIE's...

por azogue ¦ 23 Nov 2007, 07:23 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Presión de BIE calculada en CYPE ¦ Respuestas: 56 ¦ Vistas: 20857

¿Alguien sabe realmente qué describe la K del fabricante (con valor de 42, relacionado con un diámetro de 10mm) que viene especificada en la UNE-EN 671-1? ! La norma impone que la relación entre la presión de suministro a la entrada de BIE y su caudal, siga la ley Q = K x P^0.5. La K es eso, nada m...

por azogue ¦ 22 Nov 2007, 07:31 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Presión de BIE calculada en CYPE ¦ Respuestas: 56 ¦ Vistas: 20857

Sísifo, como podrás deducir por mi emplazamiento, no me considero el más adecuado para proponer... He entrado en el tema por denunciar o exponer las dudas que no he podido resolver, esperando que alguien más ilustre borre mi ignorancia en el tema... Considero que sí se debe proporcionar una presión ...

Volviendo a las BIE's...

por azogue ¦ 21 Nov 2007, 21:48 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Presión de BIE calculada en CYPE ¦ Respuestas: 56 ¦ Vistas: 20857

Muy buenas... Soy nuevo participando, pero ya llevo algo de tiempo leyendo con nocturnidad... y este tema me interesa bastante... ¿Alguien sabe realmente qué describe la K del fabricante (con valor de 42, relacionado con un diámetro de 10mm) que viene especificada en la UNE-EN 671-1? Yo no, pero me ...