Se encontraron 3 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

por JUANAN_AB ¦ 23 Nov 2007, 10:42 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Varias centralizaciones de contadores ¦ Respuestas: 14 ¦ Vistas: 3504

Y tampoco se puede hacer colocando una CGP con BTV (Bases Tripolares Verticales)? :cabezazo

por JUANAN_AB ¦ 22 Nov 2007, 13:30 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Efectivamente, ese es el procedimiento, yo lojustifico así y no he tenido nunca problemas con IBERDROLA.

Un saludo. :usuario

por JUANAN_AB ¦ 22 Nov 2007, 12:57 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Ese cálculo se hace con la fórmula siguiente, Icc=(0,8xU)/[L*(RAIZ((Rf+Rn)^2+(Xf+Xn)^2))], siendo: Icc =Intensidad de cortocircuito máxima que aguanta el fusible durante 5 segundos en (Amperios). Este dato lo puedes ver en las normas de IBERDROLA. U = Tensión de suministro en Voltios. L = Longitud p...