» Descargar ACIEBT02No, porque los detectores optico-termicos son "o" y no "y" se ponen en zonas distintas para evitar posibles historias, y se ponen los 2 tipos de detectores para evitar falsas alarmas
La deteccion coincidente es aquella en la que coinciden en una parte de la instalacion 2 zonas con detectores de distinta tecnologia, se la suele llamar redundante, ejemplo y lo entendemos, una pirotecnia o tienda de petardos, tienes una extincion que se activa cuando se activan las 2 zonas, en una ...
En principio no ya que debe ser exclusivo con todas sus restricciones como contador de agua exclusivo, no puedes poner tomas ningunas en el trayecto, etc... solo esta admitida esta solucion, y no agua potable sino riego, para fuentes naturales inagotables , todo esto viene en la une 23500
Estimado compañero: Tienes que desclasificar el almacen y justificarl, primero alegando que no hay ocupantes, y q en caso de mantenimiento los trabajos se realizaran con un ext. Al lado, por otro lado puedes justificar q debido a la temperatura de trabajo no se disponen de ext. con la eficacia sufic...
Siempre debes hacer lo que te sea mas desfavorable, vete a la une de mto, yo me regiria como si fuese uno de 100kg
No es necesario, en la practica lo que hacemos es poner el cableado bajo tubo de acero desde aguas arriba desde el cuadro (equivale a conectarle al contador), y colocamos otro cuadro principal con sus protecciones en caja metalica, y a la central de incendios le colocamos un rele para q en caso de i...
Estimados Compañeros:
Me presento ante vosotros como Ingeniero Técnico Industrial especialista en contra incendio en Jerez de la Frontera, cualquier duda que tengáis ya sabéis donde me teneis.
Saludos Cordiales
Efectivamentebel tecnico del ayuntamiento te dira eso, y al final eso es lo que vale xq ellos son los que te dan la licencia, mi consejo seria 3 sectores, edificio 1, edif 2 y local, todos ellos tipo A, sectoriza ignifuga o haz lo que sea para tener la rf necesaria, siempre sera mas barato que tener...
Nunca en la vida pueden obligarte a contratar su seguro, si otro con las mismas coberturas, y te pueden aburrir pidiendote documentacion demostrativa, date cuenta que si te exigiesen su seguro estarian incuurriendo en un delito a nivel institucional, creo que lo llaman prevaricacion y cohecho.
Mi recomendacion es que utilices una sirena optico acustica de entorno marino, son carillas sobre los 350 pero se van a enterar hasta en el poligono de al aldo, estan pensadas y fabricadas para los cuartos de maquinas de los barcos, resistentes a casi todo lo que se te ocurra, piensa que estas trata...
Si la escalera se utiliza para la evacuacion si la tendras que proteger, por ejemplo con pladur ignifugo (el rosa)
Me da a mi la sensacion que el admin os la esta metiendo doblada sin anestesia, habla con la empresa y verifica que las facturas son correctas y que no hay informes de deficiencias detras, en caso de que todo sea asi y reclama al admin que cambie de empresa de pci o la sacas de su gestion con lo cua...
La norma que te indica el color rojo de todos los elementos pci es la misma que te dice el azul para el agua potable, el verde jardineria, el amarillo para gas, etc, es la instruccion tecnica de riesgos laborales
intentaré resumirte los procedimientos por partes: Sistemas de deteccion, necesitas comprobar en la central si la central funciona quitandole el fusible de la red, si marca averia de alimentacion al quitarle las baterias, la tension de las mismas, si las zonas marcan averia y alarma ( averia soltand...
te explico en jerez: El sentido de las puertas y las llaves lo tienes claro que se abren sin problemas en el sentido de la evacuacion, ademas nosotros en caso de incendio la alarma abre automaticamente la puerta de la rampa, desde el punto de vista de pagos la ley solo te obliga a pagar la intercomu...