ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Me dedico al diseño y construccion de Lineas de Trasmision y Distribucion de Energia, y haciendo el diseño de una de ellas, un afectado por la servidumbre me cometo estar interesado en la generacion d enrgia Hidroelectrica pues posee un recurso lo suficientemente caudaloso como para mover una turbin...
mira.....te explico como lo haria yo......si es alta tension requeriras una libranza minima al suelo ( en mi pais 8.5 a 9 mt ) si este valor es fijo, la distancia entre estructuras dependera de la altura de estas, entre estructuras mas bajas, mas cerca deberas estar para librar los 9 mts. puedes com...
Experiencia en diseño de lineas tengo ( 4 años de experiencia ) y algo de programas ( 8 años de usar CAD y prog Autodesk, un año con PLSCADD )... Pero es la primera vez que veo que prefieren arriesgarse y no cambiar herraje....me he metido en el area de diseño cada vez mas y por eso estoy interesado...
Efectivamente fue como lo hice, dibuje el tramo de linea desde anclaje existetes e insertete el portico, le di el largo de la cadena, le exporte a DXF y genere el plano con medidas en CAD. Muchas gracias por las respuestas. P.D. Solo por cultura general, si alguien conoce el metodo Analitico, ^^
Yo estoy aprendiendo PLSCADD en forma autodidacta, y no he descubierto como lo puedo hacer.....estaba pensando definir la longitud del aislador, y como ya tengo las estructuras colocadas con todo y perfil, exportarlo a CAD y medirlo en 3D, incluso intente definirlo con un ISO en AutoCAD, pero la emp...
Se le ha insistido varias veces pero como seria un trabajo mas complicado y aqui en america latina el costo por energia no servida es muy alto...El desea una maniobra mas sencilla...solo cortar a medio vano y empalmar a anclajes.....ya calcule todas las distancia y angulos en forma transversal y lon...
Tienes razon, pero por razones de esfuerzo en estructuras no lo podria hacer...el problema es que las estructuras estaban diseñadas para cero grados en suspension, y no como remate. Mi cliente no quiere solicitar el cambio de estructuras sino nada mas comprobar que no pierdo la libranza entre aislad...
Mira no se mucho de esto pero lo que he aprendido empiricamente es que el libramiento minimo entre una fase a cualquier obstaculo, linea viva u otra cosa deberia ser por lo menos un centrimetro por cada KV. pero ro recuerdo si aplica tambien para media tension...yo lo uso en diseños a 69, 230 kv per...
Estoy diseñando una estructura de anclaje para una subestacion a 230kv, que se conectara a una linea a 230KV existente en configuracion vertical ( bandera o estrella ), pero el vano en el cual estara esta subestacion se encuentra entre dos estructuras en suspension, como voy a agregar dos anclajes n...