Se encontraron 2 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

alimentación de transformador de aislamiento

por candelas ¦ 01 Abr 2014, 13:04 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: alimentación de transformador de aislamiento ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1183

Buenos días, Tengo la duda de si hay alguna norma que obligue a alimentar un transformador de aislamiento, para un quirófano, por ejemplo, desde el CGBT, o si se puede alimentar desde un cuadro secundario, siempre y cuando este esté colgado del embarrado de seguridad. Es decir, las alimentaciones de...

accionamiento de compuertas cortafuego

por candelas ¦ 26 Mar 2014, 10:56 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: accionamiento de compuertas cortafuego ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2658

Buenos días, me surge una duda con respecto a las compuertas cortafuegos: en principio hay dos tipos de accionamiento, mediante un resorte activado por un fusible o por un servo, activado por la central de incendios. Sin embargo estoy leyendo un proyecto en el que aparecen compuertas cortafuegos con...