Supongo que Industria tendra algo que decir, si tiene que legalizar BT, o algo. La semana pasada tramite por LIBEX una instalacion de baja tension en un pequeño bar, de 60m2, y cual fui mi sorpresa cuando el tecnico de Industria me pidio la ficha tecnica "VISADA" de la instalacion contra i...

generalmente se realiza una derivacion desde una arqueta hasta la CPM, por ejemplo con conductor RV 0,6/1KV 4X50mm2 AL. Ejecutas el empalme con mantas termos y conectores de derivacion metalicos, aqui en Andalucia se estaban realizando con NILED de perforacion pero han dado muchos problemas. Esto es...

LEGALIZACION PUNTO DE VENTA DE CARNE

por CONCHI ¦ 22 Mar 2011, 20:12 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: LEGALIZACION PUNTO DE VENTA DE CARNE ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 783

Pues eso, me han pedido consulta, sobre los pasos para legalizar una tienda de menos de 20m2, en la que se vendera carne, es decir se instalaran un par de vitrinas y una camara con una potencia aproximda de 18kw en total. Como no soy experta en baja tension, mi pregunta es si estoy en el camino corr...

Re: Lio con Acometida o No acometida.

por CONCHI ¦ 09 Sep 2010, 09:21 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Proyectos necesarios para acometida y BT para bar ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 3344

Bien, veo que el tema, esta un poco confuso,he hablado con ENDESA, y me comentan que ellos como norma particular, y esta recogido en ellas, para toda acometida de mas de 10 metros, aunque sea para un solo cliente, piden proyecto de red de baja, y cesion posterior de dicha linea, tambien me comentan ...

Proyectos necesarios para acometida y BT para bar

por CONCHI ¦ 07 Sep 2010, 18:10 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Proyectos necesarios para acometida y BT para bar ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 3344

Para poneros en antecedentes, estoy redactando un proyecto electrico de legalizacion de bar,como local de publica concurrencia, hasta ahi sin problemas, la CPM esta en la puerta del local, con trafos de intensidad, ; El problema esta en que al parecer la red de baja a la que tienen que conectarse no...

Re: TRAMITACION PARA CAMBIO DE TRAFO

por CONCHI ¦ 06 Jul 2009, 14:10 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Tramitación para cambio trafo 400 a 630 kVA ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2808

¿en que reglamento,consta?.En la instruccion de 17 de noviembre de 2004, sobre tramitaciones simplificadas de determinadas instalaciones de distribucion de alta y media tension, esta claramente tipificado que para instalaciones que no necesitan proyecto, es necesario al menos; 1. Certificado final d...

Tramitación para cambio trafo 400 a 630 kVA

por CONCHI ¦ 06 Jul 2009, 08:58 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Tramitación para cambio trafo 400 a 630 kVA ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2808

¿es necesario memoria tecnica y certificado de obra para cambiar un trafo de 400kva a 630kva?.Entiendo que si, segun la ley de tramitacion de instalaciones de alta tension simplificadas. La confusion es que segun tecnicos de ENDESA, para ellos con presentar un oficio dejando constancia de que van ha...

CT DE 1000+2000KVA

por CONCHI ¦ 21 Nov 2008, 10:11 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: CT DE 1000+2000KVA ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 745

Tengo que proyectar una instalacion, para un cliente particular que demanda 3000kva, tomara de la red de ENDESA, realizando la entrada y salida en un centro de seccionamiento y entrega de compañia -abonado y pasara al centro de transformacion donde se instalaran 2 trafos ,uno de 1000KVA y otro de 20...

estoy o voy a tramitar una instalacion de media tension por LIBEX, me piden el documento de apoderamiento y no se exastamente que es, ¿ me lo tine que dar el cliente?

por CONCHI ¦ 30 Oct 2008, 15:04 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Tensión en secundario de trafo según tensión primaria ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 2090

Si en efecto es particular, he pensado en instalar un autotrafo de 15/20 KV, de esta manera solucionariamos el problema ¿es correcto?

Tengo un pequeño problema, nos han enviado un transformador seco de 1250KVA, con tension primaria a 20KV, el problema es que la red de ENDESA va por ahora a 15KV, con lo cual mi pregunta es ¿afecta esto a la salida en baja a 400 v?. ¿puedo cambiar el trafo en embarrados para lograr 15 KV?

por CONCHI ¦ 13 Ago 2008, 13:02 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: calibre trafo de intensidad ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1153

He hablado con el departamento de medida de ENDESA, y me confirman que efectivamente instale un trafo de intensidad doble 30/60/5A.

calibre trafo de intensidad

por CONCHI ¦ 12 Ago 2008, 12:08 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: calibre trafo de intensidad ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1153

tengo que instalar un trafo de intensidad a la salida de una celda de medida, la potencia contratada a ENDESA son 953KW, realizando los calculos segun la normativa de ENDESA, me sale a colocar un trafo de 60/5 A, calculos realizados siguiendo el capitulo 7 de las normas de ENDESA, relativo a equipos...

por CONCHI ¦ 12 Ago 2008, 12:04 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Desplazamiento Poste MT ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 1595

pues deberias justificar los calculos del apoyo elegido, segun el vano anterior y posterior, y el esfuerzo que debe soportar debido a la derivacion, generalmente si el cable es LA-56 con un C-2000-X(ALTURA) seria suficiente, pero evidentemente deberias calcularlo. la altura tambien tienes que tenerl...

por CONCHI ¦ 12 Ago 2008, 11:47 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Desplazamiento Poste MT ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 1595

cuando bablas de apoyo de entronque quieres decir el que colocas debajo de la linea existente o el que hay que colocar a 20 metros de la linea, no entiendo bien, de todas maneras hay que justificar los calculos mecanicos del apoyo que vayas a colocar,teniendo en cuenta el conductor, distancia a vano...