ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Muy buenas, Ser.. Años que no nos vemos pro aquí.. Masmatao con la pregunta, o no pillo lo que quieres hacer..... por que es muy sencillo, lo que creo quieres.. Comando escala. Seleccionas objetos Seleccionas punto origen. y usas la opción "referencia" .. y le das los puntos inicial y fina...
Gracias por todo. Otra duda ahora respecto a las tierras, cada edificio tiene su propia tierra, primero se edifico el merendero y años después se ha realizado la vivienda. uno directamente la tierra del circuito que llevo al merendero con las tierras existentes del merendero, o desconecto las tierr...
roblozfres escribió:Muchas gracias.
Todos los elementos 1P+N?
roblozfres escribió:Entiendo que el esquema esta bien con lo indicado en rojo?
o falta algo?
Gracias.
PIA en el cuadro secundario de 25 A. y un IGA? PIA es Pequeño Interruptor Automático. IGA Interruptor General Alimentación de cuadro. Es lo mismo.. uno es como se llama al elemento, y otro la función que desempeña; la cuestión es que todo cuadro precisa en su cabecera, un interruptor que corte el c...
Muy buenas. Tal como lo tienes en el dibujo, estaría bien (te sirve). El ID, si solo pones ese dibujado ha de ser de 30mA El PIA, de 25A has de poner uno en la salida de la LSC (línea a subcuadro, desde principal) en el principal OBLIGATORIAMENTE, y en el cuadro secundario a la llegada, ha de haber ...
Hola.
El ACS es Obligado. HS 4 y He 4
La ventilación es obligada, HS 3
La climatización, NO. (Entiéndase que climatizar, es calentar o enfriar)
Saludos
Pot. Trifasica = 3 x Potencia Monofásica. Pot Monofasica = Voltaje de Fase (230V) x Intensidad de Fase (sin considerar siempre los factores de potencia etc..; estos lo único que te haces, es reducirte la Pot. real disponible para los receptores, la eficaz, en un 5 a 20%) Así, si tuvieras 11kW de tri...
muchas gracias. adjunto una foto por si ilustra la magnitud del chisporroteo,suficiente para quemar https://1drv.ms/u/s!AqsOXm5iQw1Diuss4N7tYr7aKEkf8g ]Fuga efectivamente ha habido.Por lo que dices, el diferencial podria haberse activado o no, dependiendo de la magnitud y duracion.El diferencial ac...
El ID solo salta cuando existan fugas desde una fase a tierra. La corriente de fuga, ha de ser mayor de 20mA y durante mas de 30ms . "chsiporroteo" depende de como sea.. cuanto dure.. lo mas probable, es que sí.. pero en todo caso ha de haber fuga.. si el fenómeno es producido por un falso...
Hola.
DEBE estar envainado, siempre que vaya oculto, y circulando por el INTERIOR de los edificios.
Saludos.
wenner escribió:Yo no veo ningún problema se suele poner un by-pass (algunos ya lo traen integrado) para el SAI que es similar a lo que propones.Solo añadiré.. que ojo al conmutador utilizado.. que ha de tener capacidad de maniobra en carga.. que hay mucho Aliexpres.. y luego llagan los sustos..
Muchas gracias por la respuesta! Ya entiendo el error que he cometido.El cable que está conectado al router es un cable módem que viene del operador, donde recibo tanto los datos como la TV. Eso es; la señal llega compuesta por ese cable coaxial, tradicional de antena de TV. Generalmente, es la ins...
¡Buenas a todos! En casa solo tengo una toma física para el acceso a internet, la cual está conectada al rúter principal. De esa misma toma por la pared va otro cable coaxial el cual está conectado al decodificador. ¿Puedo utilizar la toma del decodificador para conectar un rúter mediante cable eth...
¿Como lo véis?¿Como hacéis cuando se os plantean 4 o más niveles de protección diferencial? 300 S , en todas la líneas que salen del CG , (no pongo en el IGA no es necesario) 30i en las Líneas finales de a recetores, (en el ultimo de los cuadros, o en intermedios, de haberlas.. , pero nunca en líne...