Re: Barnices Ignifiugantes para madera

por piolaK ¦ 30 Jul 2014, 12:20 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Barnices Ignifiugantes para madera ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1879

Hola Yo llamaría directamente a un fabricante de barniz pero lo que pides seguramente se necesitará realizar un ensayo para conseguir clasificación. Normalmente los barnices se ensayan en general sobre sustratos con clasificación A (placas de silicato). Si necesitas saber la clasificación del conjun...

Re: Cuestiones sobre longitudes de pandeo

por piolaK ¦ 30 Jul 2014, 12:02 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Cuestiones sobre longitudes de pandeo ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 4834

Hola Antes me habré pasado|K-alpha.Kg2|=0 porque es verdad que puede que sea necesario que se cumpla pero si alpha es un autovalor |K-alpha.Kg|=0 si debería cumplirse, ¿no?. Si no cumple |K-alpha.Kg|=0, no puede ser un autovalor aunque cumpla |K-alpha.Kg1|=0. A mi entender haciendo simplemente |K-al...

Re: Cuestiones sobre longitudes de pandeo

por piolaK ¦ 30 Jul 2014, 10:49 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Cuestiones sobre longitudes de pandeo ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 4834

Hola, Me parece extraño que no se tenga que condensar. Si entiendo bien el artículo propone |K-alpha.Kg1|=0, siendo Kg1 con los elemento de interés (Kg=Kg1+Kg2 donde Kg1 gdl de interes y Kg2 gdl no interesados). Si alpha es un autovalor también debería cumplir |K-alpha.Kg2|=0 siendo Kg2 los elemento...

Re: Cuestiones sobre longitudes de pandeo

por piolaK ¦ 30 Jul 2014, 08:46 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Cuestiones sobre longitudes de pandeo ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 4834

Buenos días: He podido leer un poco (sin mucha profundidad) el artículo que comentas. Y sin ser un experto, ni mucho menos, podría decirte que es un artículo académico. Describe los tres métodos posibles de cálculo de pandeo CEA, PEA, SEA pero de forma muy superficial (descritos en el apartado 2 del...

Re: Cuestiones sobre longitudes de pandeo

por piolaK ¦ 29 Jul 2014, 12:45 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Cuestiones sobre longitudes de pandeo ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 4834

Buenas tardes, Aunque te respondo tarde, te comento algunas cosas. No entiendo muy bien la primera pregunta a ¿qué te refieres al "subdividir"? En un programa de calculo matricial tipo CYPE o TRICALC. La longitud de la barra influye en el resultado de la longitud de pandeo, así si cojo un ...

Buenos tardes, Según la nota debajo de la tabla: no se deben mezclar valores positivos y negativos en una sola cara. La norma EN 1991-1-4 en la nota 2 de la tabla 7.4a (esta tabla es para cubiertas dobles) dice que " Linear interpolation for intermediate pitch angles of the same sign may be use...

Re: Presiones en tolva de arena El tema está resuelto

por piolaK ¦ 07 May 2014, 21:14 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Presiones en tolva de arena ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 3829

Cuando el material esta almacenado la presión es igual al de llenado [5.2.1.1(2) y 5.3.1.1(2) de la norma]. La presión puede cambiar en el vaciado dependiendo del mecanismo de descarga. - Si la descarga es de tipo túnel la presión de vaciado no varía, esto ocurre cuando la descarga se realiza por la...

Re: Presiones en tolva de arena El tema está resuelto

por piolaK ¦ 05 May 2014, 20:16 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Presiones en tolva de arena ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 3829

Estimado SalvaD: Sin ser un experto en silos si te puedo comentar algunos aspectos. La presión de llenado y vaciado en la zona recta en general no es la misma. Solo para silos cortos (tipo squat) sin excentrecidad los valores de llenado y vaciado son iguales (apartado 5.3.2.1). En los silos esbeltos...