ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola a todos/as
Me presento. Soy Daniel. Me gustaría entrar en este foro sobre todo para que compartir y aclarar interpretaciones de normativa
de instalaciones en edificación.
un saludo
Buenas, Tengo una duda respecto a la sectorización de un edificio que tiene varios usos. En planta baja y primera el uso es comercial. En planta segunda, el uso es docente, con aulas y baños. En esa misma planta hay un comedor con una cocina para el uso de los alumnos de la planta segunda. La cocina...
Mi duda recae en que si a la hora de calcular la carga de fuego de un sector dentro de un establecimiento industrial (aplicando las tablas y formulas del anexo I del reglamento de incendios en establecimientos industriales) hay que añadir al mobiliario o mercancía que tenga dicho sector, la carga de...
hola
Estoy haciendo un proyecto donde tengo un plató de televisión en un edificio industrial y me surgen dudas a la hora de calcular la ocupación, la carga de fuego.
No se si te importaría comentar algunos temas al respecto de manera privada.
un saludo
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)