ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Buenas tardes Sres, estoy buscando informacion relacionada a la magnitud de temperatura generado en un punto de falla conociendo el valor de Icc y/o Pcc.
saludos
Buenos días Sres. estos son lo sinstrumentos que cumplen bajo las siguientes especificaciones: tuberia 2 pulgada, temperatura ambiente +/- 29°C, 370 G/L, 8,6 T/H, liquido agua con particulas de FeNi menor a 1.8mm .- berthold LB444, desventaja es Nucleíco .- Kobold (en linea DFW) no es muy comercial ...
Ok es importante el dato que me diste, estoy preparando un informe para la gestion de datos de proceso anivel gerencial y no tenia referencia de la variable de los armonicos que me envia el Power Meter, de acuerdo al manual este instrumento me puede enviar es un totalizador de armonico por las linea...
Saludos a las personas del FORO.
Tengo una duda con respecto a un POWER METER modelo 9300DP el cual esta conectado a un PLC serie S7-400 mediante la red Profibus, lo que no se es si puedo extraer del Power meter las mediciones de armonicos en tiempo real.
Sin mas que agregar y esperando me ayuden.
Buenos días a todos, ando en busqueda de informacion técnica de sistema de medicion de masa tipo Coriolis, la verdad es que no conozco la aplicacion en si. si alguien me puede ayudar se los agradezco.
Saludos
Gracisa Mark lei el apartado y esta perfecto.
Saludos
Buenos días a todas las personas del Foro, mi pregunta esta relacionada a las canalizaciones de tuberia de Instrumentacion y electricidad, estoy buscando una norma donde explique la distancia de separacion entre las tuberias de fuerza y control, tuberias de agua y electricas, tuberias de gas y elect...
Los temas son buenos buenos, el problemas que tengo es que nos es tan facil. Elaborar el informe con ecuaciones y teorias que sustenten el proyecto es viable, lo que es delicado es actuar sobre el sistema (horno ) el cual genera la produccion de la empresa. Aun estoy en investigaciones y para que pu...
Gracias por la colaboracion voy a tramitar un presupuesto por el Densimetro Uni - Probe LB41 que determina la densidad y concentracion.
Al parecer cubre nuestros requerimientos.
Saludos.
Buenas tardes a todas las personas del Foro. Mi pregunta esta relacionada a los sistemas de medicion de humedad que usan equipos radioactivos, en nuestra empresa encontre un sistema el cual no aseguran que este arrojando valores confiables de medicion. no consigo el manual de operación pero si he re...
Hola a todos y un gran saludo. Estoy en la busqueda una aplicacion de mediciones de defasaje, esto me permitiria regular o tomara acciones de control. En mi caso particular tenemos tres electrodos en un Horno de Fundicion, los electrodos estan sumergidos y generan una arco electrico, la regulacion d...
Ok voy a realizar el analisis costo beneficio entre un Caudalimetro y un Densimetro.
Consultare con los proveedores el margen de desviacion de la variable densidad medible para los sensores a licitar, asi como los detalles mecanicos de compensación de agua.
Gracias
Nuestro caso particular es que el agua va acompañado con mineral de FeNi y Slag con una granulometria menor a 2 mm, el FeNi el Slag y el agua salen del tanque bombeados hasta el Ciclometro, aproximadamente a 25 metros cubicos por hora entra al Ciclometro que posee dos salidas, una que va a tener may...
Nuestro caso particular es que el agua va acompañado con mineral de FeNi y Slag con una granulometria menor a 2 mm, el FeNi el Slag y el agua salen del tanque bombeados hasta el Ciclometro, aproximadamente a 25 metros cubicos por hora entra al Ciclometro que posee dos salidas, una que va a tener may...
El interes de medir la densidad del agua dentro del rango de temperatura especificado es por que el equipo que se encuentra aguas abajo del tanque es un Ciclometro que trabaja a elevadas presiones y generar un efecto de atomizador, para evitar el desgaste de los ductos del Ciclometro se recomienda q...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)