» Descargar ACIEBT02En ciertas comunidades autónomas habia decretos autonómicos que definían el tiempo de funcionamiento de los extractores de Parking. El del Govierno Vasco por ejemplo dice que en aparcamientos público el sistema de extracción debe accionarse 30 min cada 2 horas. Puedes verlo en Legislación>Seguridad ...
En relación con todo esto, ¿y si en lugar de utilizar placas solares para la generación de ACS se utilizara la energía auxiliar procedente de otro tipo de instalación (por ejemplo el calor de condensación de una instalación de frío comercial), cual sería la potencia a considerar para determinar si e...
Si lo que necesitas es dimensionar el número de exutorios necesarios para la evacuación de humos, así como la altura de las cortinas de humos etc. hay fabricantes de exutorios que te pueden ayudar con esto.
Puedes contactar con Colt, y ellos podrán ayudarte.
Saludos
Las placas de Pladurfoc de 15 mm de espesor te dan una resistencia al fuego de 30 minutos cada una, con lo que colocando 3 placas consigues la EF solicitada de 90 min.
Saludos
De nada PROI. El programa es muy sencillo, así que no creo que tengas ningún problema en utilizarlo.
Saludos
Para lo que dice proi, tienes en la pagina de inicio de esta página WEB el enlace para un programa que aparte de calcular el coeficiente de transmision de los cerramientos partiendo de los materiales que los componen y de su espesor, te comprueba la existencia o no de condensaciones superficiales e ...
La justificación de los medios de protección contra incendios, sectorización, recorridos de evacuación etc. va ligada íntimamente a la actividad a desarrollar, por lo que todos esos aspectos debes justificarlos cuando des de alta la activida. Tambien puedes prever las instalaciones necesarias para u...
Hola marbizu en la Guia tecnica de interpretación del REBT tienes las tablas con los coeficientes de reducción de intensidad a aplicar por agrupación de cables.
Las guías técnicas están en Legislación>Seguridad industrial>Instalaciones eléctricas>Guías técnicas del REBT
Hola maskaseb. Como no concretas más tú pregunta, me imagino que te referiras al proyecto de ejecución de la nave. Bueno la documentación para la obtención de la licencia de obras es la que te requerirían para cualquier otro proyecto (memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto, estudio de s...
Pues si no recuerdo mal 1CV son 736 w, por lo que la potencia del motor sería de 25x736=18400 w.
El coseno de fi sólo te influye en el cálculo de la intensidad y no de la potencia.
Espero que te haya servido de ayuda.
El CUTEPDF es gratuito y funciona muy bien.
Saludos
Hola RaulGZ. Es posible que los detectores de CO sean exigidos por alguna reglamentación autonómica.
En el pais Vasco por ejemplo se exige detección de CO para garajes de más de 800 m2. Así que compruebalo.
Saludos
Concretando la respuesta, los locales de espectaculos y actividades recreativas (incluye los estadios y pabellones deportivos) deben disponer de suministro de reserva. Para mi los dos casos anteriores se engloban dentro de este apartado, con lo cual ambos deberían disponer de suministro de reserva. ...
Para mi eso computaria dentro del circuito C2 tomas de corriente de usos varios, ya que la razón del circuito C5 es alimentar las tomas cercanas a zonas humedas(aseos y encimera cocina).
Saludos.
Hola Joguemon, yo lo trataría como un local comercial. En cuanto al cálculo de la ocupación la Guia Técnica de aplicación del REBT te permite calcular la ocupación del local en base a los usos y ratios que se indican en el CTE. De todas formas me da que te van a salir más de 50 personas, con lo cual...