La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola Jmamores, consulté el documento.Gracias. pero no lo puedo aplicar a mi caso. Es aplicaple cuando hay una sola sola unidad exterior centralizada que alimenta a varias unidades interiores.
Os informo del resultado de la reunión con Unión Fenosa: Tras mucho sufrir y ver la imposibiliadad de cambio de centralización de contadores, aceptan las líneas de 35 y 50 mm2 pero introduciendo una reducción a 25 mm2 cercana al ICP. La conexión de la reducción no irá con clemas, se realizará median...
El próximo lunes hemos quedado con el técnico para intentar dar una solución al tema sin tener que tocar las centralizaciones de contadores. Tomo nota de vuestras opiniones. Gracias Deciros que hace nueve meses entregamos un promoción con Unión Fenosa donde había muchas DI de 35 mm2 y no tuvimos nin...
La justificación de que las derivaciones se limiten a 25 mm2 de sección va en concordancia con el tema de que los bornes de conexión de la aparamenta de medida hasta ciertos límites de potencia (centralizaciones de contadores, CPM,..siempre va equipada con bornes con capacidad hasta de 25 mm2. Efect...
Repondo a jmamores
La potencia es de 9200w (por preinstalacion de aire acondicionado) y las distancias superan los 41 metros, sobretodo a partir de la cuarta altura y hay ocho alturas
Hola a todos y enhorabuena por el magnífico foro que tenéis montado. Soy ingeniero de instalaciones y trabajo en una inmobiliaria. Unión Fenosa no nos admite derivaciones individuales de 35 y 50 para viviendas. La oba esta practicamente terminada y practicamente todas las derivaciones son de esas di...