El precio del que dispongo para este tipo de columnas es del 2006, pero quizás te sirva como referencia. Según el comercial de IEP el precio para una columna stick de un tramo de 8 m era de 1425 € PVP. El precio de la de dos tramos no lo se.
Un duro abrazo.
Hola, Referente a tu primera pregunta, la respuesta es sí. Si se le demanda al grupo más potencia que la que nos puede suministrar, las protecciones internas del grupo hacen que este se pare. Respecto a tu segunda pregunta, que yo sepa la transferencia de carga la puedes hacer manualmente, pero yo l...
Hola,
Aunque no tengas que proteger el neutro según la tabla de la ITC-BT 22, debes colocar dispositivos de protección de corte omnipolar. O sea que no podrás colocar dispositivos de un solo polo, tal y como te decía roverman en su primera intervención.
Un duro abrazo.
Si es un garaje unifamiliar, supongo que no tendrá más de 100 m2, pero si los supera, según el CTE debe llevar alumbrado de emergencia.
En lo referente a lo del alumbrado estanco, estoy con lo que comenta el compañero wenner.
Un duro abrazo.
“Ost*as, me estoy asustando” (eso supongo que fue lo que dijo el general Custer en Little Big Horn)
¿Soy el único que no conecta las armaduras a tierra en un aparcamiento subterráneo bajo la vía pública?
Un duro abrazo.
Hola, Según decías al principio la línea de la acometida ya la has ejecutado, y supongo que como mínimo habrás puesto cable de 6 mm2, en ese caso solo tendrás que calcular dicha cdt, con la distancia que dices. Para esa potencia y esa longitud, aún considerando que tienes toda la potencia al final d...
Hola, La guía técnica de aplicación del REBT Guía BT-09, dice: A los efectos de lo indicado en esta ITC-BT-09, se considera origen de la instalación de alumbrado exterior el cuadro de protección, medida y control. En el caso de instalaciones de alumbrado con un gran número de puntos de luz, se recom...
Hola de nuevo. La tensión de contacto como explicación fácil, es la tensión cuando hay una fuga de corriente entre dos masas accesibles o entre una masa y terreno, suelo o cualq cosa que este en contacto contigo, como en este caso puede ser el suelo de tu aparcamiento( si estas descalzo o sudado etc...
Hola, El aparcamiento es un aparcamiento subterráneo bajo la vía pública, es un edificio independiente sin ningún otro edificio sobre él. En este caso supongo que estamos de acuerdo y no le es de aplicación la ITC-BT 26. Respecto a las tensiones de contacto, yo creo entender que la tensión de contac...
Hola esaizmata, y gracias por contestar. En lo de la aplicación de la ITC-BT 26 no estoy liado, yo también creo que esa instrucción no es obligatoriamente aplicable a un aparcamiento subterráneo, pero según comentarios de la auditoria debería aplicarla, por eso pedía más opiniones sobre el tema, par...
Hola a todos. Os expongo una duda que me han planteado en una auditoria. Según la ITC-BT 26, para realizar la toma de tierra se deberá realizar un anillo perimetral al edificio y conectar los hierros de las zapatas de hormigón armado a dicho anillo. Teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de la I...
Hola a tots. Alguien me podría indicar algún fabricante o casa comercial que comercialice depósitos de acumulación para instalar antes de la conexión de un fluxor. En la antigua NBA hablaba de depósitos de aire a presión sin compresor, o sea, aire comprimido por la presión de red, y también hablaba ...
Es un placer saber que volveis a estar ahí.
Un muy duro abrazo a todos los miembros i en especial para Antonio
.
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)