» Descargar ACIEBT02Mira, es cierto que hay NH1 de intensidad superior pero las bases portafusibles son de 250A, creo que es la intensidad maxima que homologan las Cias Suministradoras. En tu caso yo abriria un expediente con la Cia Distribuidiora, en espera de que el Tecnico correspondiente me diera las condiciones te...
Date una vuelta por la ITC-BT-23. Hay un cuadro resumen bastante explicito
No olvides adjuntar una declaracion jurada, donde indiques que se trata de un almacen de uso privado, firmado por la propiedad
La ITC-BT-19 te hace referencia a la UNE 20460-523, yo particularmente te recomiendo emplear esta para calcular la intensiad admisible, ya que se ha modificado recientemente.-
Estoy de acuerdo, pero recuerda que esas zonas parciales tienen que tener accesos independientes.
S tienes una zona parcial con un unico acceso a zona de publica concurrencia, yo creo que ya no podrias desclasificar esas zonas como LPC
Por favor Wulfar, consulta la ITC-28 del REBT2002, apartados 2 y 4.
Define perfectamente lo que se consideran servcios de seguridad.
Ademas, es un tema tratado en los Grupos de seguimiento de aplicacion del REBT y publicado en el punto 6 del Acta 5.-
No se en otras CCAA pero en Madrid, al cumplimentar el CIE los valores de potencia a contartar y potencia maxima admisible deben coincidir.
Por tanto, independientemente de la potencia contartada debes considerar, como minimo, un 15% de la potencia maxima admisible
-Pregunta: Cuando bajas una linea de alimentacion desde la vivienda a los trasteros, lo haces por zonas comunes adquiriendo una servidumbre ¿Debe esta quedar reflejada en la division horizontal de edificio?
Creo que no tienes muchos argumentos para justificar la no instalacion de alumbrado de emergencia en el interior de una habitacion de Hotel. Si consultas el Anexo de la Guia de apliacion de la ITC-28, veras que recomienda el alumbrado de ambiente en toda la habitacion.- Por otra parte, decirle al te...
La DI, en el caso que planteas, no tiene que llevar conductor de proteccion.-
Yo si meteria el hilo de señal
Para conocer la c.d.t. permitida consulta el REBT.
Las tensiones normalizadas son 230/400V, en la tension a emplear en la formula depende de las necesidades que tengas.-
Lo mas normal es desdoblar C4 en tres circuitos
Consulta las guias de aplicacion y las preguntas frecuentes correspondientes a la ITC 25 de la pagina del Ministerio de Industria
La ITC-27 del REBT hace referencia a locales que contengan bañera o ducha.-
Yo me acogeria a la ITC-25 4. Puntos de utilizacion, donde te dice que la toma de corriente del C5 se colocara fuera del volumen delimitado por los planos verticales situados a 0.5 m del fregadero y de la cocina
Cuando reformas las lineas de enlace, documentas dichas reformas, que es el CEI a que haces referencia.- Pero no sabes como estan las instalaciones interiores de las viviendas.- La unica opcion para para ampliar potencia es que el cliente tenga un boletin, con una antiguedad menor de 25 años; donde ...