ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02La potencia es : 3 x (Vfase x Ifase x cos fi) ; siendo Vfase = tensión entre fase y neutro; Ifase=Ilinea = intensidad que circula por cada Fase. (la que circule por el neutro, no importa.) De esto, si operas con trigonométrica, para transformar valores de VFase en vectores compuestos de valores de ...
Teorema de Boucherot Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2 He estado mirando y ese teorema dice que la potencia total del circuito sera igual a la suma de las partes asi que segun eso lo que yo decia esta bien? es decir P= V (de linea)*(I1+I2+I3), es decir para este caso P= 1.732*220*85 =3238...
Hola tengo una duda a la hora de hacer el calculo de la potencia consumida por una instalación. Supongamos que hacemos la medición en contador, usando una pinza amperimetrica. Si es una instalación monofasica, tengo claro que el calculo sería P=V*I, siendo "V" la tensión entre fase y neutr...