Re: Licencia apertura actividad inocua

por sylviers ¦ 15 Nov 2015, 23:17 ¦ Foro: Redacción y ejecución ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Si tu actuación no entra dentro del ámbito de aplicación del DBHR, lo que yo suelo hacer es justificar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal en un Anejo aparte o en un Apt. específico de la Memoria. Y nunca he tenido problema. Eso sí, ten en cuenta en dicha justificación cualquier aparato que pu...

Re: Licencia apertura actividad inocua

por sylviers ¦ 15 Nov 2015, 18:15 ¦ Foro: Redacción y ejecución ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Echa un ojo y justifica la Ordenanza Municipal que te sea de aplicación, que alguna habrá en relación a ruidos y vibraciones.

Icm75 escribió:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_039.pdf


Muchísimas gracias :amo :amo :amo

Buenas, Estoy haciendo el Anejo de PCI de una nave industrial tipo B en la que me he encontrado con unos pilares metálicos que en su momento fueron recubiertos. He hecho una cata y el recubrimiento se hizo con bloques de hormigón tipo volcánico de 60mm (enfoscado por la cara exterior). Mirando en la...

Yo entiendo lo mismo, al tener un único sector de incendios, debes colocar al menos una BIE a menos de 5 metros de alguna de las salidas del sector. Al menos yo lo hago así. Y a partir de ahí, ya distribuyes el resto de BIEs de manera que cumplas los requisitos del RIPCI.

Pues la semana pasada hablé con la técnico de Industria y me comentó que lo que solía hacerse en estos casos era colocar un extintor en cada una de las puertas de acceso a la cámara. En mi caso, al estar aun en fase de diseño, he podido proyectar dos grandes pasillos y será en ellos donde único habr...

Re: Cálculo exutorios de una nave industrial El tema está resuelto

por sylviers ¦ 17 Ago 2015, 13:19 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Cálculo exutorios de una nave industrial ¦ Respuestas: 25 ¦ Vistas: 20010

Mil gracias por aportar algo de luz a ese farragoso camino que es la UNE 23585 :amo

Tal y como yo lo veo, no dependería de la superficie, sino de la carga al fuego. Repasa el ámbito de aplicación del RSCIEI, porque ahí se incluyen los almacenes ubicados dentro de lugares destinados a otro uso (no industrial), cuya carga de fuego supere los 3 MJ. De ser así, para el resto de zonas (...

El 2267/2004 establece que: "Las prescripciones del reglamento aprobado por este real decreto serán de aplicación, a partir de su entrada en vigor, a los nuevos establecimientos industriales que se construyan o implanten y a los ya existentes que se trasladen, cambien o modifiquen su actividad ...

¿y por que no haces una prueba y salimos todos de dudas?. He estado mirando varias webs de fabricantes de extintores y no he encontrado ninguna que garantice el funcionamiento a menos de -20º. Haz la prueba, solo así sabrás si puede funcionar a -27ºC. Ingenietelas para no desparramar todo el polvo ...

Te aporto mi granito de arena a ver si te ayuda; En tu planteamiento inicial considero que es acertado que el interior de las cámaras sean OE, lo de considerarlo de ocupacion nula, pues ahi ya tanto no sé yo, porque segun el RD 138/2011 "Reglamento de seguridad en instalaciones frigorificas&qu...

Parece que el nuevo proyecto de R.D. por el que se aprueba el RIPCI ya está en trámite en la Comisión Europea. Para quien quiera echarle un ojo:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/es/search/?trisaction=search.detail&year=2015&num=243

¿Verá finalmente la luz?

Me respondo a mí misma, por si hay alguien que se pase por aquí que se encuentre en una situación similar. Efectivamente, en el caso de que exista más de una salida de evacuación TODO origen de evacuación debe tener un recorrido alternativo a no más de 25m. Ahora, este recorrido alternativo es ciert...

Cesarbachi, a qué te refierse con eso de desclasificar el almacén? Mi no entender :fire

Como te dicen más arriba, echa un ojo a la guía del RSCIEI que, aunque es bastante difusa en algunos aspectos, te permitirá aclarar bastantes conceptos. Hace falta un par de buenas lecturas más "de pé a pá" de dicha guía para arrojar algo de luz en este incierto mundo de la protección con...