Se encontraron 6 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

por wichita ¦ 14 Nov 2007, 08:24 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Ley de calidad de suministro electrico ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1644

Gracias por contestar tan rápido. Es justo lo que andaba buscando.

Ley de calidad de suministro electrico

por wichita ¦ 13 Nov 2007, 21:05 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Ley de calidad de suministro electrico ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1644

Buenas a todos, a ver si me podeis echar un cable. Tengo que hacer un informe-valoración para un cliente, que va a denunciar a Iberdrola. Está pagando 9,2 kW y el problema es que le he medido y no le llega voltaje. Entre fase y neutro le llegan 150 V. Me han dicho que la ley te permite un +- 7% de m...

Trafos en paralelo

por wichita ¦ 14 Feb 2007, 10:39 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Trafos en paralelo ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 3118

Buenos días, estoy proyectando un Centro de Transformación de compañía (Iberdrola) con dos trafos de 630 + 400 kVA, en la zona de Alicante. Se me plantea la duda de si los 2 trafos se supone que están en paralelo, es decir cuando yo diseño los anillos de baja, tengo que tener en cuenta de qué trafo ...

Previsión de cargas en proy. urbanización

por wichita ¦ 13 Feb 2007, 13:48 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Previsión de cargas en proy. urbanización ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 3935

Buenas días a todos, mi pregunta es acerca de la previsión de cargas a la hora de realizar el proyecto de electrificación de un sector. Para las viviendas, si aún no se de qué tipo van a ser (electrificación elevada o básica), debo suponer el caso más desfavorable, y preveer 9,2 kW por vivienda?De e...

por wichita ¦ 13 Feb 2007, 09:28 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Centro de Reparto ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 8110

Gracias por la respuesta javitaberner, me ha aclarado los conceptos. Pero, a raiz de tu respuesta, me surge una duda, si tengo un Centro de Transformación de donde salen mis línea de baja, para alimentar a distintos receptores, y en ese centro yo proyecto, por ejemplo, una celda para la línea de ent...

Centro de Reparto

por wichita ¦ 12 Feb 2007, 16:29 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Centro de Reparto ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 8110

Hola a todos, soy nuevo en el foro de soloingenieria, hace ya algún tiempo que os sigo, y quería deciros que me gusta mucho la forma en que se participa y se resuelven dudas y problemas. Mi pregunta es con referencia a un centro de reparto, estoy haciendo un proyecto de urbanización en la provincia ...