ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Más o menos como tú, en mi caso. El de la mesita por ejemplo los ponemos a una altura de 70 cm, los de encimera depende de la encimera, pero siempre a 50 cm alejados de la pica y lo normal entre 20-30 cm por encima del plano horizontal de trabajo. Interruptores casi siempre 1 metro. Es bastante al g...
Se me olvidó decir, que soy del Prat de Llobregat, Barcelona.
Buenas, jeje otro pajarillo cojo que no se presentó. Soy Jose Luis , técnico superior en instalaciones electrotécnicas y actualmente trabajo como aprendiz en dicha área de trabajo. También toco instalaciones de agua, gas, calderas y clima, pero mayoritariamente como electricista ( aunque mi proyecci...
Aquí tienes un interesante trabajo hecho por profesores de la universidad politécnica de valencia, dónde exponen las normas y recomendaciones básicas para diseñar de manera racional y funcional la instalación eléctrica interior de las viviendas. ( Citado textualmente). https://riunet.upv.es/bitstrea...
Buenas, tienes que tener en cuenta sólo la superficie útil para dicho cálculo. ¿ Qué entendemos por superficie útil? La aclaración viene dada en la guía técnica correspondiente a la ITC BT-28. - "Para el cálculo de ocupación, la superficie a considerar será la útil excluyendo pasillos, repartid...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)