Muchas gracias por tu respuesta.

Esa hoja amarilla la tengo, pero no veo en ella ninguna referencia al proyecto. ¿El proyecto se presenta junto con esa hoja?

Hola. Espero que alguien me pueda echar una mano, porque estoy bastante perdido. He buscado mensajes similares, pero ninguno responde a mi duda. El asunto es el siguiente: hice un proyecto para un nuevo taller de automóviles, y el ayuntamiento me pide el alta del taller en Industria. Para ello, ya t...

:shock: Por curiosidad, ¿podrías adjuntar el archivo para ver cómo es? :mrgreen: Evidentemente, eliminando datos identificativos y toda la gaita. :usuario Prefiero no enviar el documento, pero te lo transcribo: "La presión en todo X, y concretamente en la calle Y, durante el último año ha sido...

No estaría de más te leyeras: R.D. 2267/2004 en su punto 9.2 Obviamente, ya la había leido, como prueba el hecho de que quiero 2 bar en la punta de lanza. Si lo dices por el tiempo de autonomía, éste está asegurado por un depósito auxiliar de la propia compañía suministradora. Además, el punto 6.1 ...

Antes que nada, aclaro que creo que he leido todos los mensajes sobre BIEs en este foro, y que algunos tratan sobre la pregunta que voy a hacer, pero me parece que no hay un criterio claro que me la resuelva. Dicho esto, espero que mi pregunta no sea inoportuna. Tengo que instalar una sola BIE en un...

El aislamiento está por debajo de la estructura.

Pero no es incombustible, lo cual significa que en cuanto empiece a subir la temperatura se quemará o degradará y dejará de hacer la función de aislamiento... Así que dudo que pueda llegar a retrasar mucho, si hace algo. Sin embargo, tiene una combustibilidad B, lo que supone una contribución al fu...

Replanteo la pregunta, por si queda más claro. Se trata de una cubierta de estructura metálica que, por suponer un riesgo para los locales adosados, debe alcanzar R 90. Para conseguirlo, habría que proyectar mortero o similar. La cubierta ya tiene un aislamiento térmico de Alumisol (de Isover). La p...

Gracias, Becerro, pero cuando decía R me refería a la resistencia al fuego (R capacidad portante).

Tengo una de cubierta metálica que está aislada con placas de alumisol, que son B-s1 d0.

¿Cómo influye ese aislamiento en el cálculo de R de la propia cubierta?

Pero, pregunta que más te dan que sean 400 o 300 m2 de cubierta? Porque temía que al tener 400 m2 de cubierta, el sector se siguiera considerando de 400 m2. Pero cuidado con la sectorización de la oficina tanto puertas como ventanas tienen que cumplir para poder considerarse realmente un sector. Es...

No. Cuenta la superficie ocupada en planta. Sin embargo, si por encima de los 3,5 m de la oficina, colocases estanterías, entonces tendrías que considerar esa superficie. Entiendo en tu respuesta que si encima del forjado no hay nada, considero dos sectores, uno de 300 y otro de 100 m2; y si encima...

Siguiendo con mi nave de tipo A, de 400 m2 y 6 m de altura de pilares, tengo una pregunta sobre sectorización. Si construyo en esa nave una oficina de 100 m2, y 3,5 m de altura, debidamente sectorizada, visto en planta, tendría un local de 300 m2 y otro de 100 m2. Sin embargo, los 400 m2 de cubierta...

Gracias por la respuesta, unomenos. Hay algo que no me queda claro, sin embargo. Por ejemplo, ahora mismo, las paredes de la nave están pintadas, pero yo no conozco cuál es la clase de reacción al fuego de la pintura. ¿Quiere eso decir que debería volver a pintar esas paredes para asegurar la clase ...

Buenos días. A ver si un maestro de los que hay por aquí me puede resolver unas dudas. Estoy redactando un proyecto para una industria en una nave existente. La nave es de tipo A, con cubierta ligera compartida con otra actividad. Tiene 400 m2 y el riesgo intrínseco es medio (3). En principio, no es...