Se encontraron 2 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

por jmalonso ¦ 19 Dic 2007, 09:35 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Ventilación en sala de carga de baterías ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 2328

Gracias Antonio, creo entender que debo tener en cuenta que la superficie neta de las rejillas no es ese 50X50 sino que probablemente será sólo un 55-60% de esta superficie según fabricante y tipo de rejilla.
Por lo tanto necesitaré rejillas mayores.

Ventilación en sala de carga de baterías

por jmalonso ¦ 14 Dic 2007, 10:33 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Ventilación en sala de carga de baterías ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 2328

Hola foreros, me veo en la tesitura de calcular la ventilación de una sala de carga de bateria de carretillas de almacén. Según la normativa he sacado que el caudal a evacuar de la sala es 800m3/h. Para ello quiero poner rejillas de ventilación (ventilación natural). Me gustaría que me dijeseis si e...