Se encontraron 10 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Lo que me hace dudar es el artículo 5 apdo 2. "Antes de la puesta en servicio deberán realizarse las pruebas en el lugar de emplazamiento,..."

¿Se trata entonces solo de la inspección periódica del nivel que toque? ¿Sin prueba de presión si no es nivel C?

Gracias

Hola,

según el nuevo reglamento de aparatos a presión vigente desde agosto de este año, ¿hay que realizar inspecciones de nivel C, con prueba de presión, a una caldera de una planta de aglomerado cada vez que se cambie de emplazamiento?

Muchas gracias

Re: Cálculo de la temperatura de un conductor

por prinenko ¦ 13 May 2009, 11:47 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo de la temperatura de un conductor ¦ Respuestas: 14 ¦ Vistas: 14171

Gracias. Con esta fórmula no puedo justificar lo que necesito. He encontrado otra ecuación en la que también se relacionan la intensidad y temperatura con la "Resistencia térmica del espacio que lo rodea [ºC m/W]". ¿Sabéis qué es?

Un saludo

Re: Cálculo de la temperatura de un conductor

por prinenko ¦ 13 May 2009, 11:33 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo de la temperatura de un conductor ¦ Respuestas: 14 ¦ Vistas: 14171

De esas tablas se deduce que un conductor determinado alcanza los 90ºC si circula por él la intensidad máxima marcada en la tabla. Pero si utilizamos la ITC-BT-07 del REBT, resulta que en el mismo conductor se alcanzan los 90ºC con el casi el doble de la intansidad. Las tablas no indican la temperat...

Cálculo de la temperatura de un conductor

por prinenko ¦ 13 May 2009, 11:12 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo de la temperatura de un conductor ¦ Respuestas: 14 ¦ Vistas: 14171

Hola,

¿cómo puedo saber la temperatura que acanza un conductor enterrado en el interior de un tubo sabiendo la intensidad que circula por él?

Me gustaría comprobar que no supera los 90ºC que admiten los cables de aislamiento termoestable.

Muchas gracias

Hola a todos, os pongo una duda para la instalación de una planta de machaqueo de áridos (cantera) en Zaragoza. Es una instalación fija a intemperie en la que hay que dar suministro eléctrico a motores de máquinas de transporte y trituración (todas fijas). Aplicando la ITC-32 para equipos de elevaci...

por prinenko ¦ 18 Dic 2007, 12:24 ¦ Foro: Tramitación, Normativa y Regulación ¦ Tema: instalación en suelo rústico ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 2276

es el recibo del ibi y en el catastro también aparece como urbano. Pero en el ayuntamiento aparece como rustico.

por prinenko ¦ 18 Dic 2007, 11:07 ¦ Foro: Tramitación, Normativa y Regulación ¦ Tema: instalación en suelo rústico ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 2276

la instalación es una estructura metálica desmontable. El problema es que hay una ley de 1998 publicada en el DOCM que impide la colocación de publicidad en suelo rústico. ¿hay algún "clavo ardiendo" donde pueda agarrarme para colocar el cartel?

instalación en suelo rústico

por prinenko ¦ 18 Dic 2007, 10:05 ¦ Foro: Tramitación, Normativa y Regulación ¦ Tema: instalación en suelo rústico ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 2276

Hola, quiero instalar un panel de publicidad de 12 m de alto en un terreno clasificado como suelo rústico. Esto ha sido una sorpresa porque dispongo de documentación que indica que el suelo es urbano pero la Administración lo considera rústico. ¿se puede hacer algo? ¿hay alguna posibilidad?
gracias