ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Es una canalización en calzada y por tanto debe ir hormigonada. La lógica me indica que va hormigonado todo lo que sea susceptible de ser pisado por los vehículos.
Un saludo
Siendo de abonado no vas a tener ningún problema. Iberdrola se metería en el de cesión pero no en el tuyo.
Un saludo
Deberás poner el cuadro lo más próximo a la entrada de la derivación individual o, si no es posible poner un corte general a la entrada.
Un saludo
A mi me ha pasado. Yo figuraba como dirección de obra y el instalador se negaba a dar el certificado de BT. El propietario puso una reclamación en industria y el inspector de industria convocó en la obra al instalador y a la dirección técnica. El inspector vio la instalación y obligó al instalador a...
Yo de tí. Llamaría al teléfono del cliente para aumentar la potencia. Si la contratan, solucionado, si no tendrás que mirar más cosas. Lo único que puede pasar es que contrate el antiguo titular y después haces un cambio de titularidad. Eso respecto la instalación eléctrica. En cuanto al Ayuntamient...
Valdría con un cambio de titularidad en Industria para cambiar la baja tensión. La diligencia del cambio de titularidad se le enviará a iberdrola para poder contratar.
Presiento que se ha liado el cliente y lo que pide el Ayuntamiento sea un Proyecto en toda regla, ya que la actividad de gimnasio lo requiere.
Yo creo que la mayoría de Ayuntamientos no se enteren de esta situación y más firmando responsablemente que cumples con todo. No obstante aunque el Ayuntamiento no se entere, tu local sería ilegal y vete tú a saber si podrías tener follones al originarse cualquier situación no deseada. No digo solo ...
A mi me ha pasado y he tenido que hacer proyecto nuevo, OCA, cableado libre de halógenos, 3 circuitos y .....
A mi entender teniendo el cableado la misma tensión de aislamiento puedes ponerlo por la misma bandeja sin problemas. Las protecciones yo las pondría por separado por lo que dicen del corte general (cada cuadro debe llevar un solo un corte general para todo)
Un taller de motos es una actividad industrial y como es industrial se rige por el reglamento de protección contra incendios en actividades industriales. Con este reglamento mínimo pulsadores y alarma, pero míratelo bien pues debe de estar sectorizado con la vivienda de arriba y con los colindantes ...
Podrías ver las normas que salieron en Febrero 2014 de Iberdrola, MT 2.00.03 y MT 2.03.20 son normas particulares de la compañía de obligado cumplimiento de instalaciones de enlace para particulares y para cesión.
Muchas gracias Valles. ¿Entonces mi instalación a efectos de legalización sería "Instalación solar fotovoltaica de 15.000 Wn y 7.560 Wp con conexión a red"?. ¿Dices que si quieren instalar el resto de paneles se consideraría no sustancial?. No entiendo muy bien a que te refieres. Un saludo
Buenas tardes. Tengo que legalizar una instalación fotovoltaica de entrega a red que ya está montada. Tiene 36 paneles de 210 Wp y 3 inversores de 5 Kw de potencia nominal. Por problemas, supongo que económicos, no se instalaron más paneles y tengo 7560 Wp y 15000 Wn. No lo he visto nunca y no se si...
No creo que la compañía suministradora te ponga problemas para contratar monofásica. Otra cosa es que la red que vas a ceder debe de ser trifásica. Pero de ahí hacia tu vivienda yo lo haría monofásica.
Un saludo
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)