Buenas a todos de nuevo: os dejo la respuesta de un técnico de mi colegio por si os sirve de ayuda en el futuro: "No, una escalera "de gato", no es ni una escalera, según el DB-SUA 1; por tanto no se puede considerar a efectos de estar en un recorrido de evacuación de planta de un loc...

Buenas a todos. He estado buscando en el foro y no veo ningún hilo al respecto de escaleras de gato o escalas fijas en recorrido de evacuación en establecimientos industriales. Hay uno de 2008 sobre una escala de acceso a una azotea iniciado por Franele pero no es en un establecimiento industrial si...

Buenos días. El R.D. 2267 de 2004 indica que si hay una modificación en la carga de fuego significativa en el sector de incendios, se deberá revaluar el mismo. Por tanto creo que tendrás que ver su nuevo nivel de riesgo y según esto ver si se ha de proteger o no. Pero no sólo eso, también deberías v...

Buenos días a todos. Lo primero agradeceros el interés en el hilo y vuestras aportaciones. Hice la consulta al técnico que suele llevar proyectos de este tipo en el colegio de ingenieros técnicos y me respondió que en estos casos no hay que justificar la EI de los elementos de cerramiento, pues no c...

Buenos días FerGT. El RSCIEI no es que no permita esa carga de fuego, es que todas las cargas de fuego, a partir de ese valor, son consideradas como riesgo alto tipo 8. Espero que tu edificio se clasifique finalmente como tipo C. (Imagino que sabes que la distancia de 3m que diferencia los tipo C de...

Hola de nuevo a-rass. No hay de que. Precisamente la frase que citas "el equipo de bombeo reponderá a las exigencias de caudal y presión requeridos" hace alusión al punto nominal, ya que es para ese punto de funcionamiento para el que se selecciona el grupo de presión. Se han de selecciona...

Hola a-rass. Como bien dices, ambas bombas tienen que tener el mismo caudal nominal y presión nominal. Y respondiendo a tu pregunta, si que han de alcanzar tanto la presión nominal como el caudal nominal, además de cumplir con los otros dos puntos de la curva que comentabas, el de caudal 0 y el de c...

Re: Cuarto de carga bateria carretilla

por laughingnonstop ¦ 21 Mar 2018, 09:27 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Buenas a todos. Yo tendría una nueva pregunta al hilo de lo que sería una zona cerrada que constituyese un sector de incendios. ¿Qué sistema de extinción se debería emplear? Entiendo que por ser un riesgo eléctrico el primero que nos viene a todos a la cabeza es el CO2, ya sea con extintores o con u...

Buenos días Ralph. Creo que debes mirar en el CTE DB SI también a ver si ahí te da esas directrices. Yo lo desconozco, mi campo es el industrial, en el que el R.D.2267/2004 si que te dejaría realizarlo como comentas, debido a que todos los edificios son de la misma titularidad. Espero te sirva de ay...

Ya se ha hecho obligatoria para todos como contenido mínimo, según el nuevo RIPCI, artículo 21.
Un saludo.

Ok, gracias webmaster. Si, a ver si se pronuncia tamién algún otro compi. Yo normalmente entiendo lo mismo que tu comentas, si constituye sector de incendios, ha de cumplir los requisitos de este, pero si es un edificio tipo C, dentro de un establecimiento industrial, y pongamos por caso que se encu...

Buenos días compañeros. Estoy con un proyecto de una nave industrial. La instalación tiene muchas cámaras frigoríficas y dispone de un falso techo practicable donde se sitúan los motores y demás equipos de las cámaras, a parte del cableado. Me surgen dos dudas: - ¿Considero esa "segunda planta...

Buenos días, Webmaster.
Si, va a constituir un sector de incendios en sí mismo.

Buenos días a todos. El tema que me preocupa es el siguiente, a ver si alguien me puede echar una mano: ¿He de cumplir el EI para un cerramiento de un edificio tipo C que está separado de otros edificios de la misma titularidad? Expongo el caso concreto: Es un edificio de tipo C en planta sobre rasa...