Donde viene que no se puede seguir manteniendo los contadores donde están y que hay que centralizarlos? Lo único que hay que hacer es justificar ese cambio de línea repartidora es RZ1-K 0,6/1kV , si se ponen muy pesados, ya que se puede entender como una reparación de importancia según el articulo ...

El principal problema es que el montante que han hecho no esta bien dimensionado por lo que hay que sustituirlo y eso lo han considerado como reforma importante. Por otro lado, si somos estrictos al reglamento ¿Como se plantearia cualquier edificio con contadores individuales si hiciera falta realiz...

Cambiaron la línea repartidora y no legalizaron la instalación. Por lo que al hacer la inspección i ver que la línea repartidora es RZ1-K 0,6/1kV ahora piden la legalización en base al Reglamento 842/2002. Y este reglamento, el actual, no contempla la opción de contadores individuales. Dicha reforma...

Buenas tardes Compañer@s!! Tengo un proyecto entre manos de un edificio de viviendas antiguo, el cual tras la visita de inspección periódica, el inspector pide projecto basado en el reglamento 2002 no permitiendo acogerse a la instrucción 10/2005 (ni posteriores) debido a que la instalación presenta...

Re: Conductor de tierra y conductor de protección El tema está resuelto

por Alci ¦ 02 Dic 2015, 19:37 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Conductor de tierra y conductor de protección ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 5088

Muchas gracias a todos por las respuestas. Me habéis aclaro un tema que siempre me había creado cierta incertidumbre y además contento de haber aprendido una cosa más.
Saludos

Re: Conductor de tierra y conductor de protección El tema está resuelto

por Alci ¦ 02 Dic 2015, 16:53 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Conductor de tierra y conductor de protección ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 5088

Muchas gracias Cueli, He consultado los documentos que has citado y sí, te remite a la fórmula del punto 3.4 manteniendo como mínimos los de la tabla 3.1. He hecho los cálculos teniendo: Resistencia a tierra de 1 Ohmio IGA de 800A Con una tensión de servicio de 400V => I=400A; Con 400A el interrupto...

Re: Conductor de tierra y conductor de protección El tema está resuelto

por Alci ¦ 02 Dic 2015, 09:48 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Conductor de tierra y conductor de protección ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 5088

Coincido contigo Surkaster, para mi no tiene tampoco ningún sentido poner 480mm2 de sección de tierra si después, la red enterrada estará hecha con 25 o 35mm2. El problema viene en la visita previa, puedes encontrarte un técnico con reglamento en mano y te exija ese tramo de cable con la mitad de se...

Conductor de tierra y conductor de protección El tema está resuelto

por Alci ¦ 01 Dic 2015, 19:30 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Conductor de tierra y conductor de protección ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 5088

Siempre me asalta la misma duda así que la expongo aqui a ver si alguien puede aclararme el tema: En la instrucción 18 del reglamento de BT cuando habla del conductor de tierra, es decir antes del borne principal de tierra o punto de puesta a tierra, la sección de dicho conductor tiene que regirse p...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por Alci ¦ 01 Dic 2015, 18:33 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2758277

Buenas tardes!

Soy Albert de Barcelona, Ingeniero técnico eléctrico. Me dedico a proyectos eléctricos, principalmente de BT.

Un saludo a tod@s