» Descargar ACIEBT02Gracias, me había liado el apartado 1.a de de la MIE-RAT 14
Buenos dias, ¿es posible que un centro de transformación de abonado disponga de una única puerta de acceso común para personas/equipos, de un ancho de 1,5 m? Gracias.
Muchas gracias!
¿Me confirmais que es categoria IV, según cuadro 2 del anexo II del RD 769??
Buenas tardes, tengo que indicar la categoría de un calderín y no me queda claro. Se trata de aire comprimido, 6 bar y 2000 litros. El Reglamento me remite al RD 769/99, ¿Debo mirar alguna de las gráficas del anexo II del RD 769/99?
Gracias.
Hola, estoy en la misma situación, me piden arqueta mayor de 1x1, debido a que el radio de giro debe ser mayor a 0,72 m (según sus tablas...), y el técnico de Iberdrola (mejor dicho, de ATISAE), dice que la arqueta debe ser mayor. ¿Como has ejecutado finalmente la arqueta?
Buenos dias, mi pregunta es la siguiente: necesito justificar el caudal de agua residual generado por unas oficinas según el número de trabajadores. ¿Sabeis donde puedo encontrar alguna dotación (litro /trabajador · dia) tipo para hacer los cálculos? Considerar el mismo caudal que para una vivienda ...
Muchas gracias, ya se lo comento, aunque pendiente hacia la caldera ya tiene, no mucha, pero algo tiene (perdona por no ser más preciso, cuando vea la caldera miro que pendiente tiene).
Buenas tardes a todos, mi pregunta es la siguiente. Se trata de una caldera de condensación Valliant, para agua caliente y calefacción, instalada hace 4 meses. Resulta que la salida de humos está continuamente goteando al patio de luces, con el consiguiente cabreo del vecino de abajo. Según el servi...
La consulta la realicé por corre electrónico desde la web del ministerio, pero no indica el nombre del ténico que la ha contestado.
Hice la consulta al Ministerio, y la respuesta es la siguiente (textualmente): "En respuesta a su consulta, debemos manifestarles que: * El Art.3 del RSCIEI, indica que las zonas, de diferentes usos, deben constituir un sector de incendios independiente. * Por ello, si sectoriza las zonas de of...
Buenos dias, la consulta es la siguiente: en una nave industrial se tiene una zona de oficinas de 200 m2, y sobre las oficinas en un altillo, una zona de otros 200 m2 dedicada a exposición y venta. Según el RSCIEI, ¿se deberían sectorizar ambas zonas por considerarse una superficie distinta a la act...
Gracias Vidalv por aportar algo de luz. Aunque sigo pensando que deberían derogar el RD 1905/1995 si no es de aplicación. Las zonas clasiicadas de superficie las tengo claras. Francisco, efectivamente se trata de una estación de servicio, aunque no creo que se aplique la IP02, en su ámbito de aplica...
Nos hemos reunido con el técnico de Conselleria que revisa las instalaciones y nos ha dicho que no hagamos caso del RD 1905, que él sólo revisará la IP04 (de hecho desconocia la existencia de dicho decreto).
Un saludo.
Eso espero, porque si tengo que respetar los 45·0,35 = 15,75 metros (tenemos dos depósitos de 50.000 y uno de 30.000) de los tanques a la vía pública no me cumple el diseño.