ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Gracias Arquimedes!
Hola a todos,
Pensaba que los conductores de tierra (el que une el borne de puesta a tierra con la toma de tierra) tenían que ser como el conductor de protección (el verde y amarillo), pero he leido que pueden ser desnudos, ¿es cierto eso?
Saludos
Un ignorante
Mirando las NTP si no entiendo mal relaciona las CGP con intensidades por lo tanto entiendo: CGP-9-160 (160=corriente máxima en A) Si tomamos U=400V y cos(fi)=1 y aplicamos P=raiz(3)*I*U*cos(fi)=110kW (que sería la poténcia máxima que se puede instalar con esta caja) ¿Estoy equivocado? Saludos
Hola, Alguien me sabría decir donde puedo encontrar las poténcias que admiten las CGP segun fecsa-endesa en cataluña. Según he leido las cajas que se pueden instalar son con esquema CGP-7 y CGP-9, pero no encuentro lo de las poténcias, no se si esque estoy espeso... Poner una caja CGP-9-160 para una...
Hola a todos, Tengo una duda, a ver si alguien me puede ayudar... Referente a los interruptores diferenciales de la instalación de una industria ¿es obligatorio cumplir el siguiente criterio? todos los circuitos ha de estar protegidos frente a intensidades residuales 30mA, pudiéndose instalar otros ...
La verdad que ya lo veo claro.
Desconocía esto de In < 0.91xI(máx. admisble)
Si no es mucho abusar, tengo una curiosidad este criterio lo marca norma UNE, o normas de compañía...
Muchas grácias!!!!!!!!!
Saludos
Hola,
creo que +/- has tenido la misma duda que yo, mira mi pregunta del 08/01/08 (fusible CGP), a ver si te puede ayudar.
Saludos
Yo para calcular la previsión de carga total del edificio sí que tengo en cuenta los factores.
Saludos!
Hola Arquimendes,
Gracias por tu respuesta!!!!!!!!
Si no he entendido mal el fusible lo puedo poner de 200A (a pesar de que es justo) pero he de recalcular la sección de la LGA para que se cumpla el criterio de cortocircuito ¿No?
Saludos,
¡Hola a todos! A ver si me podeis ayudar... No se que fusible sería más correcto poner en una CGP, - la intensidad calculada que circulará por LGA es 196A - Según la sección que he calculado para LGA ésta aguanta una Intensidad máxima admisible de 202A ¿Pondrías fusibles de 200A o 250A? creo que est...
Hola a todos,
Tengo una duda sobre el concepto de Disyuntor.
Según tengo entendido un disyuntor es un interruptor automático ¿no?.
Por lo tanto ¿los interruptores magnetotérmicos y los diferenciales se pueden considerar disyuntores?
Saludos a todos
Muchas gracias a todos. Vuestras indicaciones me han ayudado mucho
Saludos
Muchas gracias!!!!!
Hola,
Estoy calculado la previsión de poténcia para calcular la sección de LGA de un edificio destinado a viviendas y tengo unas dudas ¿La poténcia del ascensor la he de multiplicar por 1.3? ¿la potencia total de los flourescentes de las zonas comunes lo he de multiplicar por 1,8?
Gracias!