Se encontraron 2 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Intalacion rociadores

por marta-marta ¦ 26 Ene 2016, 12:49 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Hola,
Deberías mirar las siguientes normas sobre rociadores automáticos:
UNE EN 12845:2005 +A2:2010
UNE EN 12259:2000
Y para el abastecimiento también la UNE EN 23500:2012

INSTALACIÓN DE HIDRANTES

por marta-marta ¦ 25 Ene 2016, 16:08 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: INSTALACIÓN DE HIDRANTES ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 2225

Buenas tardes, Necesito asesoramiento en la elección del grupo de presión contra incendios adecuado para una instalación PCI de 6 hidrantes en anillo. Se trata de un establecimiento tipo D, riesgo bajo, Según RIPCI Se requiere una caudal de 1000l/min durante una autonomía de 30min. La propia industr...