» Descargar ACIEBT02No sabría decirte que te pasa a tí, pero si has exportado de metal 3D ya te exporta con todas las hipótesis necesarias. No necesitas activar sismo ni viento en datos generales. Vamos creo.... Donde seguro que lo saben es en el servicio técnico de CYPE. Es muy bueno.
Saludos
Je je. Seguramente estás calculando con el nuevo código técnico. salen gordos los perfiles ehhh? Yo normalmente los coefientes se los dejo a calcular a CYPE, eso sí, diciendole antes si el pórtico es traslacional o no. Puedes estimarlo con lo que dice la norma para pilares de edificios, pero no es e...
Sistema TT? Sistema TN? DEJAR DE HABLAR EN CHINO HOMBRE!!!!!
P.D: a veces tengo Trafos en la obra a proyectar, pero siempre le hago una puesta a tierra totalmente distinta. ¿Me escapo por ahí?
Puedes tener pararrayos o no. Lo que casi seguro que vas a tener son instalaciones de telecomunicaciones. El Reglamendo de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones obliga a que la resistencia de tierra no sea mayor de 10 ohmios. Un saludo. En casi todos los proyectos hay algo de telecomunicac...
Y conectais todos los pilares al conductor este "que todo se lo traga"? Yo con zapatas casi siempre los he unido todos. Los losas conectaba uno de cada 2.
Entiendo. ¿Entonces utilizais como umbral esos 10 ohmios? todo está interconectado y tal....
mmmm
10 ohmios me parece muy poco, pero habrá que cumplirla. ¿Y esa toma de tierra tiene que estar interconectada a la de la estructura?
Se me olvidó decir que también he metido como recomendación enterrar el cable bajo una capa de 10 de arcilla con compactación si es posible. Supongo que arcilla sin sulfuros ni sulfatos ni expansiva ni nada que pueda fastidiar la cimentación... (aunque tendrá encima la capa de hormigón de limpieza.....
Sigo: Lo del diámetro de las picas. Pensaba que se pueden pedir picas de cualquier longitud. Veo en esa página que no es así. ¿Cual es la longitud normal? 2 metros? y soleis utilizar siempre alguna pica en concreto? lo digo por que según estos cálculos propuestos la resistencia final no depende del ...
Bien, por supuesto, tras haber consultado este fin de semana con mi querida almohada y las guías que he seguido, debo decir que mi guía no es de china ni de ningún lugar con dudosos quehaceres.... Es la correcta, y por supuesto arquimides tienes toda la razón en todos los puntos que dices: había bai...
hombre, lo que pasa es que mi desconocimiento en la materia es impresionante. La habré interpretado mal en algunas partes y me habré equivocado en otras. De todas formas, consultaré la que tengo, no vaya a ser que los taiwaneses me ha hayan jugado....
Bueno también a veces meto CT en edificios por lo que también me vendría bien... entenderlo
A lo demás os contesto este finde que ya son horas de descansar....
Te recuerdo que las tierras de un edificio por normativa son únicas ... ¿Esto estaria dentro de la norma? No te entiendo. ¿Puedes explicarte por favor? ¿De que normativa está sacado eso? Ji ji, arquimedes. Yo también cuelgo lo que te contesté para que todos lo veamos también aquí. saludos, ante tod...
Lo primero pedir perdón por tan largo texto. Sé que es demasiado para el cuerpo a estas horas pero acabo de terminarlo y quisiera opiniones más versadas que yo en estos temas para ver si es bueno o no. Si no fuera este tema apropiado en este subforo, pido perdón al administrador por crearle trabajo ...