Se encontraron 30 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Puesta a tierra en una instalación

por pery1404 ¦ 01 Ago 2017, 22:17 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Puesta a tierra en una instalación ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 5711

A la tierra de servicio también se conectan los descargadores, autoválvulas, etc. para eliminar sobretensiones. En la ITC-RAT 13 vigente se aconseja que las dos tierras del CT estén unidas en una sola. En los edificios no hay tierra de servicio, es tierra de protección y todo se conecta a esa tierra...

Re: Puesta a tierra en una instalación

por pery1404 ¦ 31 Jul 2017, 23:09 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Puesta a tierra en una instalación ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 5711

Hola. La tierra de servicio es la que se utiliza , en un centro de transformación, para conectar el neutro del transformador y demás elementos que se conectan a esta toma de tierra. En el centro de transformación hay otra toma de tierra, de protección, a la que se conectan los herrajes, puertas y ve...

Hola. Para la cuestión del transformador, mi consejo es que consultes con algún fabricante. Ellos te indicarán qué modelo se adapta mejor a lo que necesites. Pero para ello, les tienes que indicar qué potencia máxima vas a manejar. En tu caso, indicas dos potencias, mínima y máxima, muy dispares y e...

Buenas a todos. Me piden presupuesto para el proyecto de instalaciones de la rehabilitación de un inmueble que se utilizará para supermercado. Sería proyectar las siguientes instalaciones, con sus memorias, pliegos de condiciones, planos, mediciones y presupuesto : - Fontanería / saneamiento - Contr...

Re: Bomba de pozo quemada en vivienda de campo

por pery1404 ¦ 02 Feb 2017, 21:40 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Bomba de pozo quemada en vivienda de campo ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1269

Hola. Creo que la única manera de solucionar la caída de tensión, es aumentar la sección de la línea que alimenta a la bomba (o una bomba de menos potencia) y si aún así no se corrige, habría que cambiar también la acometida al chalet. Respecto a ponerla de CC, tendrías que poner un equipo rectifica...

Re: Saber seccion de cable conociendo el diametro?

por pery1404 ¦ 09 Ene 2017, 22:55 ¦ Foro: Cables y accesorios ¦ Tema: Saber seccion de cable conociendo el diametro? ¦ Respuestas: 18 ¦ Vistas: 18089

Para conocer las secciones a ojímetro, no hay más remedio que trabajar, o haber trabajado, de instalador varios años. Yo trabajé de instalador durante cuatro años y durante algunos más, continué en contacto con este trabajo y aún así es complicado y te puedes equivocar. No obstante, en mi caso, las ...

Re: Instalacion de enlace subterranea iberdrola

por pery1404 ¦ 05 Ene 2017, 15:00 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Instalacion de enlace subterranea iberdrola ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1344

Buenas.
Normalmente, es el solicitante quien se encarga de esto y luego Iberdrola conecta, pero tu caso puede ser diferente, por lo que te aconsejo que les llames para salir de dudas.

Saludos

Hola. Respecto a la posible adquisición de uno de estos aparatos, he visto en la página de HT un nuevo modelo que ahora está de oferta: el ZG47. Se trata de un equipo multifunción, un todo en uno que parece interesante. Supongo que será parecido al GSC57 y GSC59, ¿hay alguien que haya utilizado o ut...

Re: Armónico: Información

por pery1404 ¦ 23 Oct 2016, 08:27 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Armónico: Información ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1831

Hola.
¿Has mirado en las páginas de los fabricantes?. Hay cuadernos técnicos de Schneider y también de ABB, que tratan este tema.

Saludos

Re: Indicador fiable para bajar potencia contratada

por pery1404 ¦ 21 Oct 2016, 21:12 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Indicador fiable para bajar potencia contratada ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 2849

No que va, jeje, ni se me había pasado por la cabeza hacerlo yo, más que nada porque han venido dos electricistas diferentes a darme presupuesto y lo que me han dicho es totalmente contradictorio. Uno me indica que no va a ser un coste pequeño porque según dice él tiene que hacer unas cuantas modif...

Re: Indicador fiable para bajar potencia contratada

por pery1404 ¦ 19 Oct 2016, 09:23 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Indicador fiable para bajar potencia contratada ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 2849

Hola, me voy a cambiar la instalación de trifásica a monofásica, y estoy intentando saber cuál es la potencia que tendré que contratar, ya que actualmente tengo contratado 6,9kw en trifásico, pero en monofásico sé que tendré que contratar menos al no repartirse la potencia entre las fases. He estad...

Re: Armónicos y diferenciales

por pery1404 ¦ 12 Oct 2016, 22:25 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Armónicos y diferenciales ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 3617

Claro, el problema persiste, pero en una empresa con un montón de variadores de frecuencia, es la forma más rápida de "esconder" el problema y evitar paros de producción, y este es el caso que yo me he encontrado. La tendencia más normal es: que me arreglen el problema de la forma más bara...

Re: Reducción de sección

por pery1404 ¦ 28 Sep 2016, 13:19 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Reducción de sección ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1055

Se puede. La condición es, que todo tramo de conductor quede protegido por la protección en cabecera.. GUIA ITC BT 22 "Los dispositivos de protección contra cortocircuitos deben situarse en el punto en el que se produce un cambio , tal como una variación de la sección, naturaleza o sistema de ...

Reducción de sección

por pery1404 ¦ 27 Sep 2016, 20:19 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Reducción de sección ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1055

Buenas, tengo una duda, por si a alguien le ha ocurrido algo similar. En la instalación de alumbrado de una industria, se diferencian dos partes: 1- Línea principal, desde el cuadro general, de aproximadamente 30m de longitud, monofásica a 230V, realizada con manguera de 3x2,5mm (fase + neutro + tie...

Re: DMELECT linea motor y linea otros usos

por pery1404 ¦ 16 Sep 2016, 20:46 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: DMELECT linea motor y linea otros usos ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 839

Buenas, me gustaría que algún usuario del programa DEMLECT para instalaciones eléctricas de BT, me pudiera informar del uso correcto de la "linea motor" o "linea otros usos" según el caso. En principio, entiendo que las tomas de corriente generales, normalmente de 16A, son linea...