Re: dimensionado tramos redes ACS y AF

por xavimarin ¦ 25 Sep 2009, 17:48 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Pérdida carga máxima en cálculo redes ACS y AFS ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 3248

Para instalaciones de ACS y AF, normalmente se calculan las tuberías en función de la velocidad del fluido, normalmente se escoje una velocidad próxima a 1,5 m/s. El caudal se calculará siguiendo los coeficientes de simultaneidad establecidos.

Re: Simultaneidades AF y ACS

por xavimarin ¦ 19 Sep 2009, 10:12 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Simultaneidades AF y ACS ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1711

Hola compañero, que tengas o no acumulador, no influye en el caudal simultáneo máximo de ACS, el volumen de agua que tengas en el acumulador, así como un posible consumo punta, lo utilizas para dimensionar la potencia de la caldera, pero ahora estoy planteando el dimensionamiento de las tuberías de ...

Simultaneidades AF y ACS

por xavimarin ¦ 19 Sep 2009, 08:43 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Simultaneidades AF y ACS ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1711

Saludos a todos!! Me ha surgido una duda en el cálculo de una instalación de suministro de agua en un edificio, es la siguiente: se trata del tema de las simultaneidades para ACS y AF. Para el cálculo de la derivación a cada planta de ACS, sumo el caudal total instalado y lo multiplico por el factor...

por xavimarin ¦ 29 Nov 2008, 10:55 ¦ Foro: Miscelánea ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Yo también tuve un encontronazo con Tarantino y fui baneado justamente.
Pido igualmente disculpas a quien hubiera podido ofender.

Ahora ya no utilizo este nick, que por cierto Mr. Alé me devolvió.

Saludos y hasta la vista.

por xavimarin ¦ 15 Sep 2008, 09:06 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Duda sobre instalación en oficinas ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2632

Tengo alguna duda más que te agradecería que me solucionases. En el software de Sedical te da varios tipos de configuraciones o esquemas, los 5 primeros son "normales" y el esquema 6 dice que no cumple CTE y no entiendo muy bien porqué ya que precisamente es el que yo creía que podía hace...

por xavimarin ¦ 14 Sep 2008, 20:32 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Duda sobre instalación en oficinas ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2632

En este caso se trata de una instalación con dos acumuladores, uno solar, en el que se recoje la energía proveniente de las placas, y otro en el que habrá una resistencia a modo de apoyo. El agua de red entra en el acumulador solar y sale por la parte de arriba precalentada, para acto seguido entrar...

por xavimarin ¦ 14 Sep 2008, 13:56 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Reforma instalación AA ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 6837

Si, pero si se cierra la rejilla es porque ya no estaras climatizando el local, por lo que entiendo que tampoco necesitarías un caudal de ventilacion


en esto no estoy muy de acuerdo que digamos....

no obstante te adelanto que es un sisitema que hemos desestimado...de momento.

Saludos!

por xavimarin ¦ 14 Sep 2008, 11:40 ¦ Foro: Miscelánea ¦ Tema: Disquisiciones sobre política española ¦ Respuestas: 87 ¦ Vistas: 14825

Si hay que ser cazurro se es y ya está... :lol:

por xavimarin ¦ 14 Sep 2008, 11:01 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Reforma instalación AA ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 6837

En cuanto al sistema de ventilador de velocidad variable supongo que estarás hablando de una instalación medio importante ( no de una casita o un piso), porque de lo contrario creo que sería afinar demasiado (opino yo) para un sistema domestico. . Efestivamente Respecto al caudal minimo de aire de ...

por xavimarin ¦ 14 Sep 2008, 10:49 ¦ Foro: Miscelánea ¦ Tema: Disquisiciones sobre política española ¦ Respuestas: 87 ¦ Vistas: 14825

Es normal que quiera una España centralizada, no sea que algún día deje de llegar dinero para subvencionar la escuela de su pueblo.

El tiempo en Barcelona, genial, refrescando un poco, que ya tocaba...

por xavimarin ¦ 11 Sep 2008, 22:19 ¦ Foro: Miscelánea ¦ Tema: ¿Que os hizo entrar en el foro? ¦ Respuestas: 36 ¦ Vistas: 4990

Nada en especial, navegaba buscando info, ya no recuerdo sobre que..


idem

por xavimarin ¦ 09 Sep 2008, 12:49 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Reforma instalación AA ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 6837

Èl sistema de zonas actual ha cambiao algo en el anterior. Como te comentaba, el problema de este sistema esta en la compuerta de by-pass. Las nuevas rejillas llevan un by.pass individual cada una de ellas, con lo que en principio parece que regula mejor e exceso de aire al ir cerrando zonas, pero ...

por xavimarin ¦ 08 Sep 2008, 22:22 ¦ Foro: Miscelánea ¦ Tema: hoy ha sido mi 1º dia de clase! ¦ Respuestas: 43 ¦ Vistas: 6063

Cix, yo estuve en la EUETIB, así que ya sabes...saludos al jordi del bar!!

espero que no te toque el jarauta en mates I

por xavimarin ¦ 08 Sep 2008, 22:16 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Reforma instalación AA ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 6837

Gracias, he estado investigando por ahí y tampoco me han dado muy buenas referencias... :roll:

Reforma instalación AA

por xavimarin ¦ 08 Sep 2008, 15:40 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Reforma instalación AA ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 6837

Hola foreros!! Tengo una instalación de conductos, con varios climatizadores. El caso es que en su día la instalación fue diseñada para unos espacios abiertos determinados, pero con el tiempo se han ido partiendo los espacios y la zonificación ha cambiado. A parte de las muchas reformas que se tiene...