Se encontraron 4 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Efecto Joule en más de un Conductores por fase

por pabega ¦ 16 Mar 2016, 23:46 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Efecto Joule en más de un Conductores por fase ¦ Respuestas: 24 ¦ Vistas: 12258

Ok.....

Re: Efecto Joule en más de un Conductores por fase

por pabega ¦ 16 Mar 2016, 23:20 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Efecto Joule en más de un Conductores por fase ¦ Respuestas: 24 ¦ Vistas: 12258

Hola:
Es un anexo al reglamento
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/ ... ep03r1.pdf
Saludos:
p.bello

Re: Efecto Joule en más de un Conductores por fase

por pabega ¦ 16 Mar 2016, 16:37 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Efecto Joule en más de un Conductores por fase ¦ Respuestas: 24 ¦ Vistas: 12258

Hola: Comienza por una pregunta de cálculo de líneas , entiendo que es para alimentar un cuadro de distribución,donde conociendo la caida de tensión conocemos las pérdidas por calor, después pasamos a que es para alimentar ordenadores ésto se corrige en la distribución del cuadro y para terminar nos...

Re: Efecto Joule en más de un Conductores por fase

por pabega ¦ 16 Mar 2016, 00:29 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Efecto Joule en más de un Conductores por fase ¦ Respuestas: 24 ¦ Vistas: 12258

Hola:
El reglamento electrotécnico de baja tensión establece que la Sección = potecia *longitud/
conductividad*caida de tensión *tensión del linea, como norma general. Después están los coeficientes
de temperatura, termas tipo de instelación etc etc.
Saludos:
p.bello