ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Bueno en realidad queria saber que es la superficie aerodinámica de 0,5 m2 /200 m2 o fracción."
ya que si se cumplen estos parametros no necesito extraccion .
muchas gracias de nuevo
bueno tras indagar un poco y hablar con una amigo arquitecto, me ha comentado que todos los datos del comportamiento de los materiales de construccion ante el fuego estan recopilados en el siguiente libro. "Manual de cerramientos opacos" (Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de ...
Buenos dias, estoy preparando la licencia ambiental para un taller de mecanica, en una nave industrial. la pregunta es. necesito algun tipo de extraccion al ser la nave de tipo B y un riesgo Medio? . en el RD 2267/2004 incendios en establecimientos industriales me dice que no necesito siempre y cuan...
muchas gracias Antonio me ha servido de gran ayuda, por lo menos ahora ya se por donde iniciar la busqueda de la informacion que necesito.
hola amigos, esta es la primera vez que escribo y tengo una pregunta a la que espero me deis respuesta. para el calculo de la estabilidad al fuego de elementos estructurales, la DB SI unicamente habla de hormigon, fabrica de ladrillo y bloque de hormigon. pero: Y cuando se trata de otro tipo de mate...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)