Se encontraron 4 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

por Pedreira ¦ 17 Feb 2007, 22:41 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: RF en condcutos de extracción de parking? ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 6265

Estoy de acuerdo con Anu76 (cómo mola tu avatar!, saliste bien en la foto), en que no existe actualmente norma para ensayar y clasificar un conducto como E600-90 (creo que es la norma EN 1366-9, pero todavía es proyecto). Esto significa que hasta que dicha norma esté disponible, se admite la clasifi...

por Pedreira ¦ 17 Feb 2007, 22:22 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Estoy totalmente de acuerdo con eliyahu. El ventilador en cubierta sólo es necesario en el caso de ventilación general híbrida de viviendas. En el caso de ventilación mecánica, sea de viviendas o de garajes, el ventilador debe situarse en la boca de expulsión del conducto. Ello no implica que no exi...

por Pedreira ¦ 17 Feb 2007, 22:15 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: DUDAS SECCIÓN CONDUCTOS DE EXTRACCIÓ GARAJE ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 2547

Hola Juanito, El CTE establece el número de redes de extracción en función del número de plazas. Cada una de estas redes debe incorporar su propio extractor mecánico en la boca de expulsión. Desde mi punto de vista, es aceptable establecer una única red si el número de plazas a las que da cobertura ...

Respuesta a Marcos

por Pedreira ¦ 17 Feb 2007, 22:00 ¦ Foro: Gases combustibles y Productos petrolíferos licuados ¦ Tema: Aprovechamiento de una chimenea de obra. ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 2552

Hola Marcos, La norma UNE 123001:2005/1M:2006 sobre chimeneas metálicas, recogida tanto en el actual RITE como en su borrador de revisión, establece que para montajes interiores, como es tu caso, la chimenea debe estar provista de un aislamiento adecuado para proteger otras instalaciones que puedan ...