Hola Jplinux Hasta donde yo conozco, esta es la última normativa a nivel europeo en este tema. luego cada administrador de redes ferroviarias - metroviarias suele tener una normativa interna de difusión restringida(por lo menos en España). El ámbito de esta ETI como ves es para túneles de más de 1 k...

Hola gildor79 La exposición de normativa que hace Serch es exhaustiva, y es que no hay más. En cualquier caso, pueden existir normativas internas, como la de autoprotección de ADIF, metro Madrid, Metro BCN, etc. Como guía general, un túnel ferroviario de hasta 1000 m si te fijas en las normas citada...

Hola Riky

aquí http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases ... 2008-80447 puedes encontrar la ETI de seguridad en túneles. para un túnel de 500m, sin normativa propia, le montaría alumbrado de seguridad.

Suerte, un saludo,

Hola Riky
Efectivamente, un túnel ferroviario no tiene nada q ver con uno carretero. Para 500 m y en Europa, nada te obliga a ponerle alumbrado Normal. De emergencia según la ETI creo q 2 o 3 lux

Un saludo,

Re: Calculo iluminacion tunel de carretera

por po79 ¦ 14 Abr 2011, 02:26 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Calculo iluminacion tunel de carretera ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1317

Hola Marifetis ¿Tienes ya calculado el alumbrado y quieres saber la seccion de los cables? en ese caso, te valen muchos recursos que hay en el chat y aledaños: CYPELEC, DMELECT, hojas excel muy majas, etc. Si lo que quieres es el cálculo del alumbrado, eso ya es otra peli. Abordarlo tú sola de prime...

Hola Calamarm a ver si te puedo echar una mano, pero pasa por el mismo camino, es relativamente difícil como dices. los proyectos, estudios de viabilidad, anteproyectos y adecuaciones posteriores sólo los vas a encontrar completos en las unidades de carreteras del estado. tendrás que hacer una solic...

Re: Protección RF240 de equipamiento interior

por po79 ¦ 09 Sep 2010, 23:16 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Protección RF240 de equipamiento interior ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 1720

Hola Chester Efectivamente si se trata de un túnel, y es francés, (y además lo diseña un español) no se andan con chiquitas, tienen una gran estructura administrativa y te van a mirar hasta el carnet de identidad. Mejor cumplir lo que piden por las buenas. si te da muchos problemas sectorizar "...

Igual llego un poco tarde, pero por si algun forero lo necesita en un futuro. Hay que haccer dos distinciones en túneles ferroviarios, en lo que respecta al suministro eléctrico 1. la catenaria y las instalaciones de seguridad ferroviarias. lo habitual es que vengan alimentadas desde subestaciones c...

por po79 ¦ 17 Feb 2009, 23:56 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Dimensionamiento del Regulador de Flujo ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1190

hola p32carlo

si te lees con detalle el rebt la itc de alumbrado publico, te dice que multipliques la potencia aparente por 1,8.

a su vez la aparente es Pn(W) / cos fi

por tanto, la potencia aparente será Pa=Pn*1,8/0,85 como tú proponías

Un saludo

por po79 ¦ 30 Ene 2009, 19:41 ¦ Foro: Soluciones constructivas ¦ Tema: Obligatoriedad de alicatamiento de paredes en cocinas ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 3827

hola ricmenper

si no viene en la normativa de sanidad, mirate el pgou o normativa de licencias de actividad del ayuntamiento en cuestion, ahi suele decir algo, seguro que pondrán azulejo hasta una altura x.

Suerte

por po79 ¦ 26 Ene 2009, 23:30 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Pérdidas de carga en tuberías ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2009

hola tascase

la longitud equivalente va en metros no? entonces, por congruencia dimensional o como se diga, yo voto opción 1

saludos

por po79 ¦ 20 Ene 2009, 22:24 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Calculo sección cable de baja tensión ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 5534

Hola Casin El túnel es un caso un poquito particular. Doy por hecho que hablas de un túnel carretero. En ese caso, el alumbrado se diseña con la CIE 88, que te marca unos niveles de alumbrado en cd/m2, varias zonas con distintos niveles de iluminación y a su vez, varios circuitos con niveles de ilum...

por po79 ¦ 04 Ene 2009, 19:17 ¦ Foro: Tramitación, Normativa y Regulación ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Hola

así a bote pronto, me parece q es un comercio normal y corriente, y no creo q tengas que cumplir nada extraordinario.
lo fundamental es la ordenanza municipal de tramitacion de licencias, y ademas de eso, CTE, REBT, los clásicos

Suerte

por po79 ¦ 27 Dic 2008, 15:19 ¦ Foro: Tramitación, Normativa y Regulación ¦ Tema: Proyecto ctividad paralelo al de construcción. ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 746

Hola Florencio Lo que planteas es viable, de hecho en obras de nueva planta, en muchos municipios lo prefieren que entregues los dos proyectos a la vez, aunque lo suelen ver dos tecnicos diferentes. ademas, te puede dar pistas de algún "gazapo" que se te haya podido colar, dado que en el d...

por po79 ¦ 09 Nov 2008, 22:07 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Ventilación y características salas Limpias Clase D ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 939

GMP anexo 1 para fabricación de medicamentos estériles