ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Buenas el otro día preguntaba del cálculo de redes de retorno en redes abiertas pero resulta que es una red anillada que alimenta unos esterilizadores(como lavabos donde va una canastilla con cuchillos) a 85°C y esa red está mallada(anillada) pero me piden que en cada esterilizador conecte una válvu...
Buenos días.
Una pregunta, Cype realiza el cálculo del caudal que debe circular por cada ramal de la red de retorno y su equilibrado o eso debe realizarlo uno a mano en base a las pérdidas de calor, longitud,etc.
Gracias
Manuel
Gracias RafaelFp. Cuando a uno le da lo necio, iba a preguntar el porqué las bombas de recirculación luego requieren tanta altura si están cercanas al calentador, pero lógico deben aspirar el caudal que se recircula(las aspiración tiene la mayor altura requerida de la bomba) y la impulsión es la que...
Buenos días, si es una red cerrada, tienes que aplicar el método de Cross, suponer caudales e ir equilibrando la red, como se hace en instalaciones de redes de agua potable.
Manuel
Interesante tema, esperemos algún compañero especialista nos ilustre.
Pudieras comentar más del método ANSI o como realizaste el estudio de flexibilidades, ya que me interesa el tema.
Gracias
Manuel
Te digo algo. En el instituto la profe de inglés me suspendió no se cuantas veces y decía payasada y media. Hace poco salió un trabajo con una empresa de ingeniería que está en chicago,usa y me tocó ir yo la verdad iba con un miedo de tres pares. Pero el lenguaje técnico de ingeniería es el mismo, q...
Buenas, interesante el invento. Que potencia tiene el motor. Cuanto pesas,. Los pedales al mover la rueda trasera, generan un torque o torsión como en los coches(Fuerza x distancia) que es lo que nos dice un coche es de tantos caballos, y si no lo que estás tratando es de querer mover un tanque con ...
Y ahora otra duda, el cype a la hora de realizar el trazado de varios ramales de la red de retorno, unirlos hacia una bomba de recirculación y de ahí al equipo generador de agua caliente, calcula los gastos en cada tramo, para equilibrar la red o hay que con el caudal a recircular determinado y las ...
Y eso de las válvulas de regulación como iría en cada ramal
Pudieras explicar un poco más.
Gracias
He seguido investigando y no encuentro si las determina en automático al dibujar las líneas o si pide dar una longitud extra(si es así quien sabe en que botón)
Manuel
Buenos días. Soy Manuel de México y me estoy iniciando en ésto de las instalaciones, así que dudas todas las del mundo.
Gracias
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)