Se encontraron 22 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Buenas, Tengo una instalación con una potencia absorbida de 2400 kW y quiero alimentarlo con una línea enterrada de media tensión. Debido a la potencia quiero poner dos transformadores de 1600 kVa pero no sé si al poner dos trafos en paralelo tengo que duplicar todos los complementos, celdas, líneas...

Buenas a todos, Tengo una instalación donde tengo varias bombas que van a llevar variadores de frecuencia, para motores desde 5 kW hasta motores de 75 kW y también algún equipo que llevará un arrancador. Mi pregunta es, ¿cómo compenso la reactiva de esta instalación? ¿he de tener en cuenta los equip...

Buenas a todos, Tengo que alimentar un transformador de 50 kVa conectándome a una red de MT subterránea cercana y no tengo ni idea de como hacerlo, ya que es la primera vez que me encuentro algo así. La línea ha de ser subterránea también. Entonces mis preguntas son las siguientes: ¿Cómo se hace el ...

Re: Cálculo intensidad

por javiergbarrera ¦ 26 Feb 2018, 09:43 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo intensidad ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 4793

Buenas. Cojo la primera carga, el tamiz. Según pone ahí, In=0,85A. cos f=0.85. Debería ser P=raiz (3)*400*0,85*0,85=500W. Pero en la tabla, dice que 400W. (Esto es por que los datos iniciales del equipo son la P, Psimultanea, Tensión y cos phi. A raíz de estos datos saco la In.) El motivo, el 2º po...

Re: Cálculo intensidad

por javiergbarrera ¦ 23 Feb 2018, 12:30 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo intensidad ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 4793

Os dejo aquí imagen de mi tabla de potencias por si os aclara en mi cuestión

Re: Cálculo intensidad

por javiergbarrera ¦ 23 Feb 2018, 12:19 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo intensidad ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 4793

No sé exactamente el factor de simultaneidad que he de aplicar. He buscado por ahí y he encontrado lo siguiente: + de 10 ctos: 0.6 de 6 a 9 ctos: 0.7 4 y 5:0.8 menos de 4: 0.9 A parte me estoy haciendo la pichita un lio. A ver, sumo Intensidades y saco Itotal. Con este y con la Psimultanea total sac...

Re: Cálculo intensidad

por javiergbarrera ¦ 23 Feb 2018, 09:31 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo intensidad ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 4793

Creo que va encaminado con los factores de potencia que estaba haciendo una cosa mal. Entonces como solución estoy haciendo lo siguiente: Considero la suma de las intensidades de todos los equipos (mono y trif) y con este dato y con la potencia simultánea total saco el cos phi del cuadro. Lo que veo...

Cálculo intensidad

por javiergbarrera ¦ 22 Feb 2018, 10:11 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo intensidad ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 4793

Buenas a todos, Esta pregunta les resultará una nimiedad pero estoy un poco liado y creo que algo estoy haciendo mal. Estoy calculando la sección del cable que alimenta a un cuadro de potencias y para ello necesito saber que intensidad circula por ella. Y aquí empieza mi duda. Con la lista de equipo...

Buenas, Acabo de terminar el grado en ing. electrica y ando un poco perdido sobre que camino escoger ahora mismo. Estoy echando CV pero a cada oferta se presentan 200 personas que seguramente tengan mejor curriculum que yo. Tengo experiencia en el diseño de instalaciones eléctricas de BT (pero para ...

Re: Puesta a tierra en una instalación

por javiergbarrera ¦ 01 Ago 2017, 08:04 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Puesta a tierra en una instalación ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 16763

Vale, entonces tenemos según lo que hemos dicho que: - los equipos en BT llevan cada uno su cable de tierra. - el CT tiene una tierra de servicio al cual se conecta el neutro del trafo....lo que no he entendido es lo de " y demás elementos que se conectan a esta toma de tierra". Que elemen...

Re: Puesta a tierra en una instalación

por javiergbarrera ¦ 31 Jul 2017, 07:30 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Puesta a tierra en una instalación ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 16763

Bien, ya he visto y este apartado me queda claro. Pero una cosa que no entiendo es de la tierra de servicio como funcionaria y como la dimensionaría. En mi caso es una instalación grande, con equipos al aire libre (que ya hemos dicho como conectarlos a tierra) y con equipos dentro de edificios de pr...

Puesta a tierra en una instalación

por javiergbarrera ¦ 28 Jul 2017, 09:29 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Puesta a tierra en una instalación ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 16763

Buenas, Estoy empezando con un proyecto de una instalación electrica el cuál consiste en la alimentación a los equipos de una EDAR y tenía varias dudas con el tema de la puesta a tierra. (no manejo mucho). Si la planta es grande y los equipos están separados de sus respectivos cuadros. Entiendo que ...

Cables Pentapolares, Heptapolares.

por javiergbarrera ¦ 28 Jul 2017, 07:49 ¦ Foro: Cables y accesorios ¦ Tema: Cables Pentapolares, Heptapolares. ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 5608

Buenas a todos, Estoy revisando un proyecto que hizo un compañero y viendo los cables que selecciona para alimentar a varios equipos en una instalación veo que hay muchos que son cables pentapolares y heptapolares. No entiendo esto exactamente que es. Creo que puede ser lo siguiente, a ver si me pod...

Re: Protección térmica fallida

por javiergbarrera ¦ 05 May 2017, 11:35 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Protección térmica fallida ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2179

no tiene que haber pasado ni saltada nada..... lo que pasa es que los circuitos de fuerza llevaran un termico de 16A y muchos, muchos enchufes (bases) son de 10A en lugar de 16 A, si has consumido 12A p.ej. el termico ni se entera pero el enchufe si. otra es que el contacto de la clavija "bail...

Protección térmica fallida

por javiergbarrera ¦ 05 May 2017, 10:37 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Protección térmica fallida ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2179

Buenas a todos, A ver si me podéis resolver una duda que me ha quedado respecto a un tema de protecciones. Es el siguiente: Resulta que están haciendo obras en mi casa y están utilizando un máquina inyectora de aislante. Después de 7 horas trabajando la máquina estaba ya muy sobrecalentada, terminó ...