Sí que ha habido falta de respeto y no estoy a la defensiva. Agradecería que nos ciníeramos a aportar soluciones y no a apoyar a foreros, ni a dar nuestra opinión de lo que nos parece la falta de conocimientos de alguien. Nadie me ha dado las fórmulas, sino ejercicios resueltos donde he podido utili...

He intentado entenderte en cada uno de los post. El que me ha servido realmente fue un link que enviaste con fórmulas porque tu forma de expresarte no es nada clara (uno ha de ser entendido en energía térmica para entenderte y no es mi caso, si no, no hubiera anotado la duda en este foro). El respet...

Hola de nuevo!

Repasando los cálculos, lo que he calculado sería el ahorro energético de vapor de agua, pero lo que necesito es el ahorro de gas natural ¿debería haber aplicado la entalpía de gas natural en vez del del vapor de agua?

Gracias

Me he estado esforzando en saber cómo resolverlo y uno de los pasos era preguntar mis dudas aquí. No tengo tutor ni profesor.

Gracias por tus soluciones

¡Muchas gracias!

Me surgen unas dudas:

- El rendimiento por qué se divide y no se multiplica?
- El resultado en kwh al año, es la energía que me ahorro de vapor de agua o de gas natural?

Gracias! Para pasar de 25º a 100ºC: Qs=m*Ce*(t2-t1) Q25->100= 281,25 kg/h * 0,42 kcal/kg ºC * (100ºC - 25ºC) = 8859,37 kcal/h * 4,184 kJ/kcal= 37067,6 kJ/h Calor latente de vaporización: Qv=m* Lv= 281,25 kg/h * 2257 kJ/kg = 634781,25 kJ/h Para pasar de 100º a 174ºC: Q100->174=281,25 kg/h * 0,42 kcal...

Kyle_XY, me he perdido. No saco en claro qué formula/s tengo que utilizar.

Gracias

¡Muchas gracias! A ver ahora: Ahorro de vapor de agua (proporcionado por fabricante)=281,25 kg/h Ce vapor agua= 0,42 kcal/kg ºC Temperatura de servicio de la caldera= 174ºC Temperatura de entrada de agua = 25ºC 4.160 h/año funcionamiento caldera 90% rendimiento caldera Qs=m*Ce*(t2-t1) Qs= 281,25 kg/...

Muchas gracias. A ver si lo he entendido bien: Entalpía de vaporización a 8 bar y a esa Tª= 2.030 kJ/kg Ahorro de vapor proporcionado por el fabricante = 281,25 kg/h Nº de horas año que funcionaría = 4.160 h/año 281,25 kg/h * 2030 kJ/kg * 4160 h/año = 2375100000 kJ/año * 2,78·10-4 kWh= 660.277,8 kWh...

Como datos adicionales indico:
La presión de servicio de la caldera es de 8 kg/cm2 y la temperatura de servicio 174ºC.
La caldera proporciona vapor de agua a otras máquinas que debe entrar a una temperatura de 50-90ºC (dependiendo de la materia prima que se introduzca en dichas máquinas)

Hola a todos, Tengo una duda respecto al ahorro energético de una caldera de gas natural. Tengo una caldera de 1.643 kW de potencia térmica, que me produce 2.500 kg/h de vapor de agua. Aplicando un sistema de ahorro energético, el fabricante me indica que me ahorro unos 281,25 kg/h de vapor de agua....

Re: El gran hilo de las presentaciones

por PRO_ING ¦ 10 Ago 2016, 08:29 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2755655

Hola a todos!

Soy ing. técnico industrial. Y estoy aquí para exponer dudas y aclarar dudas ajenas (en la medida de lo posible).

Muchas gracias!