La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Muchas gracias por la información
Esto puede clarificar tus dudas... Ahora bien: "fase de protección" NO HAY, sino conductor de protección Gracias por la respuesta. Si, me refería al conductor de protección. Entiendo entonces que no es necesario el cableado con sus colores pertinentes, sino que con solo indicarlo estaría ...
Buenas, Quería preguntar acerca de la caída de tensión máxima en una derivación individual de un local dentro de un centro comercial, donde existe un centro de trasformación perteneciente a la compañía y varias centralizaciones de contadores que dan servicio a los distintos locales. Por lo que he po...
Buenas, Quería preguntar sobre la codificación de los colores en un cuadro. Me queda claro, según indica el reglamento y la guía, que en el caso de las lineas que salen del cuadro, si son trifásicas es necesario utilizar marrón, negro y gris y que en las lineas monofásicas serán de color negro o mar...
Gracias por las respuestas. He indagado un poco más y lo que voy a hacer es lo que comente al principio, llevar tres lineas independientes con su magnetotérmico y diferencial correspondiente hasta el carril. Cada una de las líneas es una fase de la trifásica. Según me han comentado aunque sea un car...
El carril que tienes previsto utilizar es trifásico y has de llevar trifásica desde el cuadro hasta el carril. Es en el propio carril donde se separan las fases por puntos de luz. No en el cuadro. Gracias por la información. Viendo el diagrama de conexión (del link que he puesto) me parecía como qu...
Buenas, En la sala principal del local de publica concurrencia tengo que poner 93 focos. He dividido el alumbrado de dicha sala en tres lineas, colocadas en 3 agrupaciones diferentes, donde a cada agrupación le he añadido lineas de alumbrado de otras ubicaciones. A parte tengo una agrupación de fuer...
Buenas. Un contador extra lo puedes añadir como un elemento más de maniobra, y no lo tienes que dibujar luego. Además, uno va cambiado detalles cuando piensa que ha acabado, y toca rehacer lo que se hizo a mano. Lo de tener (casi) sólo líneas monofásicas... no sé si te entiendo. A la práctica, tú v...
No puedes poner un interruptor antes del cuadro general, el IGA debe estar en el cuadro general, ya que la derivación individual debe ser "entera" desde la centralización. Solucion? Considerar el cuadro general ese interruptor que quieres poner y agregar un subcuadro con el resto de apara...
Buenas de nuevo, He ido avanzando con el proyecto, y me han seguido nuevas dudas. Estoy realizando el proyecto con CIEBT y creo que hay cosas que no puedo hacer, como instalar en la derivación individual un interruptor de corte general antes del cuadro, poner los dos contadores de carril DIN, así co...
Buenas. Como dices que es el primero, déjame que te dé un consejo: acostúmbrate a hablar con propiedad, y acostúmbrate aún más a que los otros no lo hagan. Te han dicho antes que lo que llaman acometida es la derivación individual. Eso es correcto, según parece. Por qué otros lo llaman de otra mane...
Eso que el chispas llama acometida es lo qe tú llamas Derivación Individual (y si viene de la centralización casi sin ver...) Esto? Saludos. Muchas gracias. Lo que me extraña es que desde el pimer momento que les pregunté me comentaron que era la acometida. Ahora les he preguntado de nuevo y me com...
Gracias por responder Electronvoltio. No es un edificio de viviendas, es un centro comercial. Me dicen que es la acometida, pero que viene del cuarto de contadores general. Es posible eso? Sabiendo que ya tiene contadores y los que tengo que ubicar son simples medidores, el esquema cambia. Lo tengo ...
Buenas a todos, Me han encargado mi primer proyecto eléctrico. Es en un local de pública concurrencia y tengo una serie de dudas. Han dejado la acometida dentro del local (que viene del techo) y me piden lo siguiente: Interruptor de corte general Llevar la linea hasta al final del local Instalar dos...
Buenas a todos,
Me llamo David y soy ingeniero técnico industrial en Tarragona.
Buscando información por internet encontré este foro y me ha parecido una buena herramienta para poder preguntar dudas y aprender.
Saludos