Se encontraron 13 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Para la redacción de este Reglamento Industria convocó a todos los "actores" para su discusión. Los proyectos mas o menos el 50% los hacen industriales y el otro 50 % agrónomos. Solo se presentaron los instaladores, a las asociaciones de colegios de industriales y de agrónomos todavía se ...

Re: Aislamiento conductos de aire Rite

por pacopla ¦ 15 Jul 2010, 13:05 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Aislamiento conductos de aire Rite ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 6184

Lo que no cumple el RITE son las coquillas calorifugadas que vienen en los kits de montaje de los splits. Esas coquillas, normalmente blancas, no tienen el aislamiento térmico necesario.

un saludo:

Paco pla

por pacopla ¦ 12 Feb 2008, 17:06 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Climatización ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2446

No se refiere a potencia consumida, sino a potencia térmica.

Es decir, Un equipo de 70 kW térmicos con un COP de 3,5 , consume electricamente 70 / 3,5 kW consume 20 kW electricos pero proporciona 70 kW de calor, es decir, 60 200 kcal/h

por pacopla ¦ 09 Feb 2008, 20:44 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Climatización ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2446

Hay que tener en cuenta todos los productores térmicos,los anteriores y los nuevos. Si la potencia térmica supera los 70kW requiere proyecto. Por cierto se refiere a potencia térmica, no a potencia frigorífica. Por lo cual si son bombas de calor hay que tener en cuenta la potencia en calor, que es s...

por pacopla ¦ 09 Feb 2008, 19:28 ¦ Foro: Equipos a presión, aire comprimido e instalaciones frigoríficas ¦ Tema: BORRADOR DEL NUEVO REGLAMENTO DE REFRIGERACION ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 6975

Crispal:

El representante por parte de la Generalitat de Catalunya es Juan Carrera, que no sé quien es.

Un saludo

por pacopla ¦ 27 Ene 2008, 13:06 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Como tú roverman, que eres otro máquina de clima y frío. Que nos conocemos desde hace tiempo en el sector.

Me he dado cuenta tarde y he cambiado el último post, como habrás visto, jejeje.

por pacopla ¦ 27 Ene 2008, 12:50 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Tampoco se debe emplear en casettes, murales, consolas de suelo y cualquier equipo con descarga directa. Los equipos pequeños poseen exceso caudal de aire, por lo que tienen más potencia sensible que latente. Los equipos industriales poseen menos caudal de aire, por lo que "ordeñan" más el...

por pacopla ¦ 27 Ene 2008, 12:48 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Ese cálculo simplificado es el que siempre han usado los conducteros. Antiguamente potencia en Frig/h dividido entre 4 era el caudal en m3/h en la embocadura de la máquina o climatizador. Funciona. Evidentemente no es para figurarlo en un proyecto, pero después de emplear la fórmula real de Roverman...

por pacopla ¦ 27 Ene 2008, 12:36 ¦ Foro: Equipos a presión, aire comprimido e instalaciones frigoríficas ¦ Tema: BORRADOR DEL NUEVO REGLAMENTO DE REFRIGERACION ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 6975

Efectivamente así es Raveri. El link que has puesto no es la última versión. Como anécdota de qué es lo que se está haciendo te informo de lo siguiente. En la versión anterior la MI IF 15 enuncia. "INSTRUCCIÓN MI-IF IF-015 DICTAMEN SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS INDICE 1. ...

por pacopla ¦ 26 Ene 2008, 13:11 ¦ Foro: Equipos a presión, aire comprimido e instalaciones frigoríficas ¦ Tema: BORRADOR DEL NUEVO REGLAMENTO DE REFRIGERACION ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 6975

Como no puedo colgarlo entero, he hecho un extracto del mismo, por si os interesa leerlo. "Artículo 8. Clasificación de las instalaciones frigoríficas. Se clasifican en función del riesgo potencial en las categorías siguientes: Nivel 1. Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigorífi...

por pacopla ¦ 25 Ene 2008, 22:07 ¦ Foro: Equipos a presión, aire comprimido e instalaciones frigoríficas ¦ Tema: BORRADOR DEL NUEVO REGLAMENTO DE REFRIGERACION ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 6975

Crispal. Ahora mismo no recuerdo quien es el representante de cataluña, pero el lunes lo consulto y te contesto.



Gracias

por pacopla ¦ 25 Ene 2008, 21:00 ¦ Foro: Equipos a presión, aire comprimido e instalaciones frigoríficas ¦ Tema: BORRADOR DEL NUEVO REGLAMENTO DE REFRIGERACION ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 6975

Yo también me alegro de volverte a leer, roverman. La sensación que tengo es que si no hacemos algo crudo lo tenemos. Por parte del Consejo de Ingenieros Técnicos Industriales, tenemos todo el apoyo. El problema es que en las reuniones estamos sólos contra el peligro, y no tenemos fuerza. Si teneis ...

Estimados amigos: Estoy colaborando con el Consejo de Ingenieros Técnicos Industriales, en la comisión que redacta de nuevo RSF que saldrá publicado suponemos antes de un año. En mi opinión particular, la nueva redacción es un bodrio puesto que no es un reglamento de seguridad ni es un reglamento de...