ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Si la instalación existente ya está legalizada únicamente tienes que fijarte en la potencia de la reforma de la instalación térmica que vas a realizar, por lo que sólo deberías fijarte en la potencia de las nuevas unidades.
Hola Anvil. El cuerpo de una válvula de 3 vías a 3 puntos lo puedes colocar indistintamente en impulsión o retorno del fancoil, ya que tanto la apertura o cierre de´ésta está comandada según alimentes uno u otro terminal (2 terminales + neutro = 3 puntos). El problema surge cuando la válvula conmuta...
Ojo con el aporte de aire exterior directamente a las unidades de impulsión. Yo aconsejo no aportar más del 20% del caudal nominal de las mismas, ya que con temperaturas exteriores extremas puede provocar el salto de las protecciones de la unidad. Me pasó en un local, en el que se metía demasiado ai...
Hola Kyle. Un equipo que tenga que dar frío en invierno tendrá un foco caliente en el condensador y una temperatra exterior baja, por lo que gracias a la gran diferencia en estas temperaturas se favorece mucho el intercambio de calor, de manera que el gas refrigerante se transforma en líquido muy su...
NdelA: No mezcles temas, abre un hilo nuevo.
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)