ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02El Err 4 que te aparece en la pantalla del comprobador (viene claro en las instrucciones) y por lo cual no puede medir Zb se refiere a que hay un potencial superior a 50 V en el conductor de protección. Entre las posibles causas: Falla del aislamiento en la red de distribución de una de las fases (p...
Buenas tardes, Les comento el problema. En el establecimiento tengo un horno eléctrico trifásico. He medido con la pinza amperímetrica y obtengo las siguientes lecturas: V fase-fase: 404 V (comprobado en todas las fases y es igual la diferencia) V fase-neutro: 247 V (comprobado con todas las fases ...
pero ¿porque la de bucle? ¿que me importa a mi la resistencia de puesta a tierra que tenga el neutro del trafo? gracias ¿Y por dónde cierras el defecto en un esquema TT?. Prueba a seccionar el neutro en un CT y a ver si puedes hacer "disparar" los ID o RCD con un equipo de comprobación de...
Para la toma de corriente o punto de conexión puedes hacer lo siguiente: medir la sensibilidad de disparo del diferencial que tienes aguas arriba (normalmente te saldrá entre 16 mA y 23 mA, contando p.,ej. que sea de 30mA de sensibilidad), a continuación la impedancia de bucle a tierra (con y sin di...
Edito la respuesta. " en el esquema TN-C, la función de “conductor de protección” tiene prioridad sobre la “función neutro”. Concretamente, siempre se debe conectar un conductor PEN al terminal de tierra de una carga, y se utiliza un puente para conectar este terminal al terminal neutro". ...
La máquina está configurada para que trabaje en un esquema de neutro TN-S (para secciones inferiores a 10 mm², - Deuchtsland-), así que como no quites el puente entre el neutro y la masa de la máquina lo llevas claro con el/los diferencial/es que de la que cuelgue esa línea. Debes comprobar, polímet...
Otra cosa: Siempre me asalta la misma duda así que la expongo aqui a ver si alguien puede aclararme el tema: En la instrucción 18 del reglamento de BT cuando habla del conductor de tierra, es decir antes del borne principal de tierra o punto de puesta a tierra, la sección de dicho conductor tiene qu...
Siempre me asalta la misma duda así que la expongo aqui a ver si alguien puede aclararme el tema: En la instrucción 18 del reglamento de BT cuando habla del conductor de tierra, es decir antes del borne principal de tierra o punto de puesta a tierra, la sección de dicho conductor tiene que regirse ...
Descarta los aparatos de medida, la telemedida va en frecuencias de las que no se "coscan" los I.D, Aparte de que están aguas arriba. Y, armónicos en viviendas: monofásicos todos (3er orden). Origen: fuentes conmutadas de la electrónica doméstica. Excepcionalmente equipos de clima inverter...
Te aseguro que en este caso el registrador no te va a servir de mucho. La problemática del disparo de diferenciales que tienes no es de la generación de armónicos, sino de la "armonía" de precios en la tarifa de las E.S.E's que hace que sus clientes busquen la "eficiencia" en la ...
Ahora que cada uno saque sus conclusiones de como se comporta el neutro...
Hola: Pues que te vaya cuadrando: el telurometro tiene una escala de voltios y es la primera lectura que hay que realizar antes de medir resistencia. Generalmente esa escala es de 30 V y no se podrá realizar la medición si hay mas de 10 V de presencia de tensión Salu2 No se de que marca/modelo es e...
Buenas noches. Quiero plantear una duda que me surge, y que incluso después de haberla intentado aclarar con unos compañeros no somos capaces de resolver. Os pongo en situación: Se hace el mantenimiento preventivo anual de un centro de transformación que le da servicio a un edificio particular. Una...
Me refiero a la protección de salida del grupo, por si no he sido muy explícito en la respuesta anterior.
La curva de la protección magnetotérmica....no suele ser tipo D, sino tipo B para la protección de la línea. Y ésta suele tolerar mal los picos de arranque...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)