ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Cuando instales el depósito de gasóleo tienes que asignar unas zonas de atmósferas explosivas. Si colocas el venteo y la carga al exterior (Clase I Zonas 1 y 2), el Resto del Deposito y todo lo que esta en el interior no presenta ninguna zona de atmósfera explosiva (es un líquido con punto de inflam...
Pero todos esos reglamentos dependen de las clasificaciones que tu le des al tanque. Hace poco hemos modificado un proyecto de un tanque para desclasificar las zonas. La única zona que hemos dejado es la del venteo al exterior. En el interior nada más.
Un saludo
Hola buenos días, efectivamente parace que la mi ip 02 no da opción, pero no olvides que es una instrucción muy antigua. A día de hoy si he visto instalaciones acogidas a la mi ip 02 de doble pared que no llevan cubeto y tienen autorización. No obstante no se te olvide que necesitas protección contr...
Buenos días Carlos, creo que las medidas a tomar son excesivas. En primer lugar te confirmo que debe cumplir la IP03 siempre (salvo el proceso de registro). Supongo que el deposito a instalar será de doble pared por lo que evitarás la impermeabilización del "cubeto" que tienes pensado hace...
Buenos días Oscar, En el caso de la tubería de carga tienes la opción de acero (habitual) o la de UPP (que es la que se usa ahora mismo en instalaciones nuevas pero mas complejas). Evidentemente el cobre lo descartamos por sección. Yo te insisto en que los camiones llevan mucha manguera. Tal vez pod...
buenos días, Te respondo a varias cosas 1) Aunque el PVC resista perfectamente el gasóleo, el Reglamento te dice que puedes usar cualquier material siempre y cuando demuestres con ensayos que cumple. Como los fabricantes no tienen esos ensayos y tu no lo va a hacer solo para eso, ahorrate problemas....
Buenos días, te adjunto un enlace para que te puedas descargar un programa, el TANK CALCULATOR. introduciendo las dimensiones de tu tanque (la dimensión de altura si la sabes con la varilla, debería ser 2,20 metros o 2,10 metros), ya te calcula todos los niveles que quieras. Para calcular la longitu...
Sigo.... Tanque vacío. Desde mi punto de vista, si un sistema de pruebas con certificado de ASV favorable para tanques con producto puede ser utilizado para diagnosticar la estanqueidad de la parte del tanque sin producto, con independencia de la capacidad del tanque y su nivel de llenado, debería ...
Añadido nuevo método alternativo en el primer mensaje y dos de sondas fijas más. El método de SIGMA (GRANADA) que recientemente se ha evaluado ha contado con la financiación de 13 empresas de las que cada una dispondrá de un equipo para poder realizar las pruebas con producto. En el momento que est...
cuenta con un equipo homologado por ICIM LAB para poder realizar las pruebas periodicas de estanqueidad tanto con producto como sin producto. ¿Nos podrias de decir en que consiste ese metodo: STD, TR2000, o hay alguno nuevo homologado? Un saludo Buenos días Francisco, el método es un combinado de t...
Añadido nuevo método alternativo en el primer mensaje y dos de sondas fijas más. El método de SIGMA (GRANADA) que recientemente se ha evaluado ha contado con la financiación de 13 empresas de las que cada una dispondrá de un equipo para poder realizar las pruebas con producto. En el momento que est...
Eso de que te olvidas y que en 5 años la tienes pagada habría que verlo. Viendo el documento que has adjuntado se sacan dos conclusiones: - No exime de la prueba de estanqueidad sino que obliga a realizar dos pruebas anuales, una de ellas con el tanque al 80 % (que para algún producto es una barbari...
Simplemente indicaros que en breve, mas de una decena de empresas podremos volver a realizar pruebas de estanqueidad con un nuevo metodo autorizado por ICIM LAB
8.2 Ventilación. Los tanques dispondrán de una tubería de ventilación de un diámetro interior mínimo de 25 mm para capacidades menores o iguales a 3.000 litros y de 40 mm para el resto, que accederá al aire libre hasta el lugar en el que los vapores expulsados no puedan penetrar en los locales y viv...
Las causas de entrada de agua son varias. Si se acumula agua en la arqueta (que habitualmente no son estancas) acabará entrando en el tanque, ya que las juntas no son eternas. Comprueba cuando llueva si se acumula en la arqueta y utiliza la pasta busca agua para saber si aumenta el tanque. la otra o...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)