Se encontraron 19 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Hay veces que nos ponemos a divagar... Y sé que es difícil hacer entender a los clientes y más a los arquitectos, pero hay cosas no tienen interpretación, son como son.... si el pasillo tiene 11m, hay que poner 2. Cuando empecemos con el nuevo RIPCI... los extintores a 1,20 m va a existir mucha guas...

Entonces por sentido común.... y puesto que tiene pinta que eso hace tiempo que no se toca...prueba de presión a todo el sistema de BIEECS (boca de incendios equipada en columna seca :burla )

Muy buenas Check, no me he explicado bien, el esquema es el que pones.... salvo en que en vez de la boca de salida en piso... hay una BIE de 45mm.

Poder, se puede.... otra cosa son los gustos... y que mientras más ojos, más difícil es meter la pata. Yo en mi casa, he realizado la instalación eléctrica, he realizado el proyecto... y lógicamente soy la propiedad (mientas que el banco me deje...) En la ingeniería, tenía clientes que eran instalad...

Una duda en una instalación que no había visto nunca.... y como suele pasar, de no verlo nunca he pasado a tener cuatro garajes en una semana con lo mismo. Me explico, es una red de BIE normal... pero sin agua, buscando la llave de corte para ver porqué no tenía agua, nos hemos encontrado que la tub...

Re: Eliminación de BIE en garaje de 200m2

por Jacko ¦ 24 Nov 2014, 23:25 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Eliminación de BIE en garaje de 200m2 ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2579

Muy buenas, te comento... Sobre el que diseñó y/o ejecutó, si sé quien fue, ni me gusta hablar mal de otros... aunque viendo algunos proyectos sobre todo de arquitectos... el otro día un amigo arquitecto no entendía el porqué le decía que poner una analógica para una guardería con cuatro aulas era u...

Re: Eliminación de BIE en garaje de 200m2

por Jacko ¦ 22 Nov 2014, 17:54 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Eliminación de BIE en garaje de 200m2 ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2579

Hola de nuevo. Aclaro un poco el tema: - Efectivamente estamos hablando de superficie y son 200 metros cuadrados. - La comunidad es la que me encarga el trabajo y quieren quitar si el posible la boca de incendios. - Lo que se me ocurre, es que si con el CTE no es necesaria, pues realizar un proyecto...

Eliminación de BIE en garaje de 200m2

por Jacko ¦ 22 Nov 2014, 16:05 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Eliminación de BIE en garaje de 200m2 ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2579

Muy buenas. Llevo el mantenimiento de un garaje de un edificio de unos 200m, donde existe una BIE, como el contrato del ayuntamiento por el agua es de unos 80€/mes, los vecinos quieren quitarla. Según el CTE no es necesaria, lo mismo que tampoco sería necesaria la detección (hay estamos enfrentados,...

Muchas gracias, pues habrá que prenguntar. Ya os cuento que me dicen.

El proyecto o memoria está claro, mi duda es que si al tocar contraincendios... me van a exigir la ventilación...

Muy buenas, una duda que tengo, pues muchas veces lo lógico y lo legal no van unido de la mano. Se trata de un garaje para 9 plazas, que tendrá unos 300 m2, en planta baja (no sótano),sus extintores, detección y una BIE de 45mm., el edificio tedrá unos 20-25 años. El problema viene de que la acometi...

Las bandejas serían ciegas, y el problema del tendido, no es tanto, se dejan bajas y luego se tapan y se llevan con los soportes a su situación final. Lo de los obstáculos, tampoco es tanto, pues al final el trazado es una L y la bandeja iría fijada al techo, con lo que se pueden esquivar. ¿Exinten ...

Conseguir que Adif te de normas suyas es complicado, de todas formas, no tiene normativa adicional a las que te comentan del reglamento.

Muy buenas, una consultilla que os tengo que hacer por si alguien me puede aclarar algo el tema. Estoy haciendo una instalación, donde desde el Centro de Seccionamiento al Centro de Transformación de abonado, parte de la línea tiene que atravesar un sótano (garaje). Había pensado en una bandeja metá...

Muy buenas, he realizado la instalación de una nave industrial, en la que cuelgan 14 calentadores de propano de infrarrojos, (la nave tiene 2.500 m2 de planta), viendo la UNE-EN 13410 como cumple la relación Potencia-volumen con la ventilación por renovación natural del aire cumpliría. Ahora me come...